中科治疗白癜风有疗效 http://www.t52mall.com/本报讯(大连新闻传媒集团记者巴家伟)根据安全生产大排查大整治工作部署,市应急管理局加大执法力度,集中排查治理安全隐患,重点整治安全生产非法违法行为。经市安委办研究决定,对检查发现的第一批、第二批突出问题和隐患进行集中曝光。
1.大连实利德化工科技有限公司。主要问题和隐患:车间内可燃气体报警器设置不满足国家规范要求;车间内环保设施改造的软塑料隔离帘不满足消防防火要求。
2.大连住化凯飞化学有限公司。主要问题和隐患:年9月22日二级动火作业票气体检测时间在实际作业后;RK釜溴素管道阀门处未按标准设置气体检测报警仪;岗位操作人员兼现场取样、化验作业,企业岗位安全职责中缺少相应的取样化验安全职责;车间一楼东面入口处缺少静电消除器。
3.大连武藏新材料有限公司。主要问题和隐患:生产车间内使用的电子秤为非防爆型,个别电气接线未采用防爆挠性管,柴油叉车为非防爆型,不应在甲乙类车间内作业;有限空间作业票(0911-1)风险辨识缺少火灾风险,审批时间滞后于作业时间;动火票(0604)未进行动火分级;未见控制室及化验室的安全职责;生产车间反应罐不应采用喷溅进料;反应罐液位计下端未封堵;作业平台大于15米,但只有一处上下梯口;控制室不应有工艺管线穿入;配电间前室不能兼做粉料库;丙类原料库有存放甲类的溴丙烷;气体检测报警器电缆接头未按规范安装,声光报警器电线接头未按规范安装,不满足防爆要求;二层操作平台防流散卷边不全,孔洞较多;VE加热釜上操作平台用釜体作为支撑,对设备安全有威胁。
4.旅顺城华制氧厂。主要问题和隐患:氧气储罐区与新萌萌幼儿园安全防护距离不符合要求;乙炔、丙烷存放区与明火散发点安全防护距离不符合要求;充装厂房内未设置氧含量报警器;液氧储罐保温破损严重,采用可燃泡沫材料修补破损保温层;液氧储罐区未设置卸车操作规程,未设置安全警示标识;乙炔丙烷存放区未分区存放,无危险有害因素告知牌和安全警示标识;乙炔丙烷存放区未设置可燃气体报警器。
5.大连信华轻化工业有限公司。主要问题和隐患:氧气、氩气、二氧化碳充装间未安装氧含量报警器;乙炔瓶库房可燃气体报警器故障,安装数量、布置不满足GB/T-9要求,库房内乙炔空瓶、满瓶未分区存放;乙炔瓶储存在非审批库房,与氧气瓶等混放;液氧储罐与氧充装间安全距离不符合要求,液氧储罐、充装间与高压线安全距离不符合GB-3要求;压力表、安全阀、压力容器超期未检验。
6.大连机车天源实业有限公司气体经营部。主要问题和隐患:氧气充装间与员工换衣室贴建;混合气体充装间、氧气间氧含量报警器断电;安全负责人张德胜未取得安全管理人员考核合格证;充装钢瓶未设置防倾倒装置;混合气体充装间通风装置被遮挡;氧气外送管道热电偶失效。