本大纲根据学校建筑智能化系统配置选项表中内容进行详细说明,学校需建设智能化子系统如下:
一、信息设施系统
1)通信接入系统
2)电话交换系统
)信息网络系统
4)综合布线系统
5)有线电视及卫星电视接收系统
6)广播系统
7)会议系统
8)信息导引及发布系统
9)时钟系统
二、信息应用系统
1)多媒体教学系统
2)图书馆管理系统
)录播系统
三、建筑设备管理系统
1)楼宇设备自动控制系统
2)智能照明系统
)能源计量管理系统
四、公共安全系统
1)入侵报警系统
2)视频安防监控系统
)门禁管理系统
4)电子巡查管理系统
5)食堂消防系统
五、机房工程(计算机数据机房与安防监控机房)
1)机房工程概述
2)空气调节
)机房配电
4)机房安全防范
5)机房排水
6)机房布线
7)机房消防
8)机房KVM系统
9)机房动力环境监控系统
10)机房静电防护
11)机房防雷接地
1.1.信息设施系统一、通信接入系统
通信接入系统的设备宜设置在院校某一单体建筑的电信专用机房内。宜将学校建筑外部的公用通信网或教育专网的光缆、铜缆线路系统,分别引入电信专用机房中,并可根据实际需求,将线缆延伸至学校单体建筑内,由运营商负责接入;该范围内容由学校信息科与运营商申报;
二、集团电话系统
由运营商负责接入;该范围内容由学校信息科与运营商申报;弱电方负责机房到终端线缆敷设;
三、计算机信息网络系统1)信息网络系统应以满足客运站各类网络业务信息传输与交换的高速、稳定、实用和安全为规划与设计的原则。2)宜采用以太网等交换技术和相应的网络结构方式,按业务需求规划二层或三层的网络结构。)校园网络核心考虑2台核心交换机,一台做备份;4)桌面工作区用户接入宜根据需要选择配置10//0Mbit/s信息端口。5)根据学校要求校园网络是否要设计内外网(学校办公内外和外网);6)主干考虑千兆光纤,设备预留万兆接口,千兆到桌面;采用三层交换机设计,核心层、汇聚层及交换接入层;7)学校流动人员较多的公共区域、布线配置信息点不方便的大空间等区域,宜配置无线局域网络系统。8)应根据网络运行的业务信息流量、服务质量要求和网络结构等配置网络的交换设备。9)应根据客运站内各类工作业务的需求配置服务器和信息端口。10)应根据系统的通信接入方式和网络子网划分等配置路由器。11)应配置相应的信息安全保障设备。12)应配置相应的网络管理系统。1)学校安防系统设计一个独立的网络系统包括子系统有(监控系统、广播系统、门禁系统、消防系统、建筑设备监控系统等)四、综合布线系统
1、计算机网络机房平方米左右,位置最好在三层以上,建议设计在综合楼五层;
2、主干设计光缆与同轴电缆;水平采用六类非屏蔽网线;综合楼每层设计一个配线间,每个配线间从数据机房敷设一根12芯光缆与大对数(根据电话数量确定);
甲骨文中心从数据机房敷设一根24芯光缆与大对数(根据电话数量确定);一共五层每层设计一个配线间;
教学楼从数据机房敷设一根24芯光缆与大队数(根据电话数量确定);一共五层每层设计一个配线间,光缆与大对数到配线间;
食堂从数据机房敷设一根12芯光缆+大对数(根据电话数量确定);食堂一共2层,每层设计一个配线间;光缆与大对数到配线间;
两栋宿舍楼从数据机房分别敷设一根24芯光缆+大对数(根据电话数量确定);一共5层每层设计一个配线间;光缆与大对数到配线间;
、综合布线布点设计
/p>
综合楼地下设备层,在配电房、水泵房、风机房等设备设计一个网络网络点与电话点,可以接入设备监控系统等功能;
一层学生会办公室,2~4层阅览室,5~8层为办公室;布点原则,办公室家具图没定,需根据家具图布点设计;暂设计办公室5~10平方米设计一组信息点(一个网络信息点一个电话信息点);阅览室适当预留信息点,便于学生查书籍信息,借书还书;
甲骨文中心一层主要是报告厅,办公室;二~三层动漫设计教室;四层五层计算机教室;
办公室设计原则,暂设计办公室5~10平方米设计一组信息点(一个网络信息点一个电话信息点);动漫室,计算机教室设计一个9U落地机柜,从弱电配线间敷设一根6类网线线缆到机柜内,动漫设计室和计算机教室具体点位到二次装修确定;
教学楼一层主要是实训用房、办公室,二层办公室和教室;三~五层办公室和教室;办公室设计原则暂设计办公室5~10平方米设计一组信息点(一个网络信息点一个电话信息点),教室一个设计网络信息点;
食堂区域,消费区域设计网络信息点,办公区域设计网络点与电话信息点;
宿舍区域:值班室设计一个电话一个信息网络点;学生宿舍设计一个多媒体箱,网线和电话线预留到多媒体箱内;
六、校园无线AP覆盖
1、满足学生无线上网要求;
2、通过手机或