氧气论坛

首页 » 用途 » 问答 » 长春中心供氧,吉林医用气体工程病房供氧系
TUhjnbcbe - 2024/7/7 0:23:00

首先,我医院和病人都很重要,所以氧气站就是这个安全的来源,让我们来看看氧气站的系统组成。

氧气站:制氧机、合流排(含氧气瓶)、高压干管、高压管件气控箱、声光报警、减压稳压阀等;

管件:脱脂铜管、氧压表、氧阀等;氧端:呼吸器、氧温器、设备带等。

另一种是各部分的组成和作用。

气源:采用空压机供应,满足制氧机系统的技术要求。

气体净化器:由专用气罐、过滤器、空气干燥器组成。去除压缩空气中的水、二氧化碳、微量乙炔等杂质,为氧气生产系统提供纯干原料,确保系统长期稳定可靠运行。

主要部件:吸附塔、阀门、仪器、控制系统、管道等。变压吸附可实现氧氮分离。系统内有两座塔,一座塔吸附氧气,一座塔脱附再生,连续产氧。

氧净化增压系统:由加压机、氧气储罐和控制系统组成,经过消毒、过滤后,排出符合医疗标准的氧源。

备用氧系统:由合流排、氧气瓶和仪器组成,保证用户对氧气的持续需求。

供氧医疗中心系统:

医用气体系统是一种为患者及医疗设备提供医用气体或排泄废气、废液的装置。

(1)医院的生命支持系统,是医院的重要药物。

(2)医用气体属于药物。

(3)医用气体安全:气体可持续供应,流量和压力充足;气体识别能力。

医疗气体系统通常采用双向供气、手动、自动切换,以保证连续供气。

气体终端量必须足够,压力必须稳定,流量必须可调。

医院的气站至少要准备3天的气量。

为了安全使用气体,通常在气管和终端上设置不同的颜色和标志,以区分各种医用气体。此外,错误的气体也可以通过不同的气体端子插头和插座之间的不可交换来防止。

医用气体不得与一氧化碳、二氧化碳、乙炔等有害杂质混合,导致或加重呼吸系统疾病。

医院选择制氧机的方法根据临床用气量:

总需求(L/min)=[医院床位数×0.75L/min]+[其他病房(ICU、手术室等)×10L/min]

因此,医疗气体工程应按照国家有关要求,在施工过程中进行一定的技术规范操作,医院的使用和病人的安全。

1