综合能力
第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德
第一章消防法及相关法律法规
1、《消防法》.9.1通过,.10.28修订,.4.23修正
方针:预防为主、防消结合
原则:政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与
责任制:消防安全责任制
2、《消防法》规定,机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责(一般单位职责):
1、落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
3、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
5、组织防火检查,及时消除火灾隐患;
6、组织进行有针对性的消防演练;
7、法律、法规规定的其他消防安全职责。
消防安全责任人,每个单位都有。法人单位的法定代表人或非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责,而消防安全管理人只有重点单位有配备
测查度规预,任材演防道
消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应履行以下特殊的职责:
(1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作
(2)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
(3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录
(4)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练
口诀:人档查培练
3、对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,除履行一般、重点单位职责外,还需履行:责任人会评估逃生装备(见新教材)参加火灾公众责任保险;鼓励消防安全管理人和责任人取得证书;定期召开消防安全工作例会;建立消防安全评估制度;配备应急逃生设备和消防装备
4、对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计审查验收制度
5、同一建筑由≥2个单位管理或使用的,应明确各方责任,并确定责任人对共用区统一管理
6、任何人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何成年人都有参加有组织的灭火工作的义务
7、住房和城乡建设主管部门承担建设工程审查验收相关工作。国务院住建部规定的特殊建设工程,建设单位应将消防设计文件报送住建部审查(提交材料:消防设计审查申请表;消防设计文件;建设工程规划许可文件;临时性建筑批准文件,住建部依法对审查结果负责。其他建设工程,建设单位申请领取施工许可证或申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图样及技术资料。特殊建设工程未经消防设计审查或审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工;
其他建设工程,建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,有关部门不得发放施工许可证或批准开工报告。国务院住建部规定应当申请消防验收的建设工程,竣工后建设单位应向住建部申请消防验收(提交材料:消防验收申请表;工程竣工验收报告;涉及消防的建设工程竣工图纸),其他建设工程,建设单位在验收后应报住建部备案,住建部应进行抽查.依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。建筑工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法,由国务院住房和城乡建设主管部门规定。
8、公众聚集场所在投入使用前、营业前,建设单位或使用单位应向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。具体步骤:依法办理建筑工程消防设计审查手续,并经消防验收合格;建立健全消防安全组织,消防安全责任明确;建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程;员工经过消防安全培训;建筑消防设施齐全、完好有效;制定灭火和应急疏散预案。消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,对该场所进行消防安全检查,自检查之日起三个工作日内做出同意或不同意投入使用或营业的决定,并送达申请人
9、《消防法》法律责任的规定
●6类行政处罚:警告、罚款、拘留、责令停产停业(停止施工、停止使用)、没收非法所得、责令停止执业
(口诀:没拘罚警,停停停)
10、罚款
●擅自施工的,擅自投入使用的,抽查不合格不停止使用的,责令停止,并处[3,30]万罚款
●四方(建设、设计、施工、监理)降低施工质量的,责令改正或停止施工,并处[1,10]
●消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处[5,10],并对直接责任人处罚[1,5];出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任,造成重大损失的,责令停止执业或吊销资质
●单位有下列行为之一的,处[,0]罚款,个人处警告或以下罚款:(疏材间车门,擅拆栓隐患)
消防设施器材设置不符或不完好有效;损坏挪用或擅自拆除停用消防设施的;占用堵塞疏散通道,妨碍消防车通行的;遮挡消火栓或占用防火间距的;人密场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时消除的
●人员密集场所使用不合格消防产品或明令淘汰的消防产品,责令改,逾期不改的处[,0],直接责任人[,];非人密场所,对于经营性场所[,],直接责任人以下,对于非经营性场所[,]
●生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内,或未保持安全距离的[,0]
●电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设维护保养检测不符合规定的[,]
●建设单位未在验收后报住建部备案的(要求验收后5个工作日备案),责令改正,并处元以下罚款
11、拘留
●下列行为之一的,尚不构成犯罪的,[10,15]拘留,可并处以下罚款;情节较轻的处警告或以下罚款:指使或强令他人违反消防安全规定冒险作业的;过失引起火灾的;火灾发生后阻拦报警或不及时报;扰乱火灾现场秩序影响救援的;故意破坏或伪造火灾现场的;擅自拆封或使用被公安机关消防机构查封的场所(擅自伪造现场、过失强报)(口诀2:强拆报破失秩)
●人密场所工作人员不履行在场人员疏散,情节严重,尚不构成犯罪的[5,10]日拘留
●有下列行为之一的,处警告或元以下罚款;情节严重的,处5日以下拘留
违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的;违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险场所吸烟、使用明火的
12、建设单位应向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证,限额以下小型工程不需要
13、《产品质量法》规定,生产者和销售者是产品质量责任的承担者,是产品质量的主体
14、《行政处罚法》
●行政处罚种类:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可(或执照)、拘留
●行政处罚的原则:处罚法定、处罚公正公开、处罚与教育相结合、权利保障、一事不再罚(公公一定有处罚教育权利)
●行政处罚程序:分为一般程序和简易程序。一般程序:受案、调查取证、告知、听取申辩和质证、决定。听证程序作为一般程序中可能经历的一个阶段,只适用于行政机关做出责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚
●行政处罚执行:到期不缴的,每日按罚款数额3%处罚款;查封扣押的财物拍卖或将冻结的存款划拨抵缴罚款;申请人民法院强制执行
15、《刑法》
(1)失火罪:3-7年,较轻的3年以下或拘役(1死3伤50万,林地2公顷(未成林地4公顷)、10户)
(2)消防责任事故罪:违反消防管理法规,通知改正而拒绝执行,严重3年以下或拘役,特别严重3-7年
(3)重大责任事故罪:生产、作业中违反有关安全管理规定,严重3年以下或拘役,特别严重3-7年
(4)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或安全生产条件不符合,严重3年以下或拘役,特别严重3-7年
(5)大型群众性活动重大安全事故罪:举办大型群众性活动违反安全管理规定,严重3年以下或拘役,特别严重3-7年
(6)强令违章冒险作业罪:强令他人违章冒险作业,严重5年以下或拘役,特别严重5年以上有期
(7)工程重大安全事故罪:降低工程质量标准造成重大安全事故的,对直接责任人处5年以下或拘役,并处罚金,特别严重5-10年,并处罚金
立案标准:1死3伤万
16、公共娱乐场所,其消防安全由经营者负责
17、消防安全责任人的消防安全职责
●贯彻执行消防法规,保证单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况
●将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划
●为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障
●确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
●组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理设计消防安全的重大问题
●根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队
●组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
消防安全管理人的消防安全职责
●拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
●组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
●拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案
●组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
●组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通
●组织管理专职消防队和志愿消防队
●在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练
18、防火检查内容(与巡查不同处):巡管重(防火巡查情况;消防安全重点部位的管理情况;重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况)
对在岗职工每年至少进行一次消防安全培训
●消防安全重点单位培训内容:本单位本岗位火灾危险性和防火措施;消防法规、安全制度、操作规程;消防设施的性能、灭火器材使用方法;报火警、扑救初期火灾及自救逃生的知识和技能(本规程安能灭知识)
公众聚集场所对员工的消防安全培训内容还应包括:组织、引导在场群众疏散的知识和技能
●(押题补充)防火巡查的内容:用火、用电有无违章情况;安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;消防安全重点部位的人员在岗情况
19、创办消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训的,应当经省级教育行政部门或人力资源社会保障部门依法批准,并到省级民政部门申请民办非企业单位登记
20、专家评审制度:评审专家总数≥7人,3/4以上的评审专家同意的特殊消防设计文件,公安机关消防救援机构可作为消防设计审核依据
21、下列情形之一的,应当确定为火灾隐患
(1)影响人员安全疏散或灭火救援行动,不能立即改正的
(2)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的
(3)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的
(4)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的
(5)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的
(6)其他可能增加火灾实质危险性或危害性的情形
22、《火灾事故调查规定》当事人对火灾事故认定有异议的,可自火灾事故认定书送达之日起15日内,向上一级消防救援机构提出书面复核申请,对省级人民政府消防救援机构作出的火灾事故认定有异议的,向省级人民政府公安机关提出书面复核申请
23、《消防产品监督管理规定》
市场准入:●强制性产品认证制度
●消防产品技术鉴定制度
24、消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级
资质证书有效期为3年,有效期届满需要续期的,应在有效期届满3个月前向原许可消防救援机构提出申请
●(单位)申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质的,应吊销其资质,并处[2,3]万罚款,申请人在三年内不得再次申请
●消防技术服务机构违反本规定,处[2,3]万罚款:未取得资质擅自从事社会消防技术服务活动的;资质被依法注销继续从事社会消防技术服务活动的;冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的
●消防技术服务机构违反本规定的,处[1,2]万罚款:超越资质许可从事服务活动;不再符合资质条件,未改正或在改正期继续从事活动的;涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资质证书的;所属注册消防工程师同时在2个以上社会组织执业的;指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的;转包、分包消防技术服务项目的。(包超两人转正)对于第四项注册消防工程师,处[,]万罚款
●消防技术服务机构违反本规定,处1万以下罚款:未设立技术负责人;出具的结论文件未签名未盖章;承接业务未签合同;未备案注册消防工程师变化情况或结论文件的;未申请办理变更手续的;未建立和保管消防技术服务档案的;未公示资质证书等
●消防设施维护保养检测机构违反本规定,处[1,3]万罚款:未按照国家行业标准检测维修保养的,或经维修保养的消防设施不符合标准的
●消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修保养的消防设施所在建筑的醒目位置或灭火器上公示消防技术服务信息的,处元以下罚款
注册消防工程师个人的罚款规定:
●1万以下且3年内不得再注册:以欺骗、贿赂等不正当手段取得消防工程师资格
●1-2万:以个人名义执业、转让资格证书注册证或执业印章的、超出本人执业范围(个人转超)
●1-5万:在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名或加盖执业印章的
25、国务院消防救援机构统一管理全国注册消防工程师的继续教育工作,省级消防救援机构负责本行政区域内的一级、二级注册消防工程师继续教育的组织实施和管理,并可以委托教育培训机构实施继续教育
注册消防工程师每年接受继续教育的时间累计不少于20学时,其中消防法律法规和职业道德不少于4学时,消防技术标准不少于12学时,消防安全管理不少于4学时
26、注册消防工程师享有以下权利:
(1)使用注册消防工程师称谓
(2)在规定范围内从事消防安全技术执业活动
(3)对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告,并向本级别注册审批部门或者上级主管部门报告
(4)参加继续教育
(5)获得与职业责任相应的劳动报酬
(6)对侵犯本人权利的行为进行申诉
同时履行以下义务:
(1)遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德
(2)执行消防法律、法规、规章及有关技术标准
(3)履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任
(4)保守知悉的国际秘密和聘用单位的商业、技术秘密
(5)不得允许他人以本人名义执业
(6)不断更新知识,提高消防安全技术能力
(7)完成注册管理部门交办的相关工作
27、职业资格证书制度遵循申请自愿、费用自理、客观公正的原则
28、受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目,受聘于消防安全重点单位的,一个年度内应当至少签署1个消防安全技术文件
第二章注册消防工程师职业道德
1、注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为(口诀:观公爱法献秘技)
●爱岗敬业:是注册消防工程师职业道德的基础和核心
●依法执业:基本内容
●客观公正:注册消防工程师行业的本质要求
●公平竞争:促进行业发展的动力
●提高技能:必须履行的义务
●保守秘密:基本道德规范
●奉献社会:最高境界
2、职业道德的特点:原则性、责任性、服务型、密切性(密切服务原责)
3、职业道德的根本原则:维护公共安全原则、诚实守信原则(围城)
4、职业道德原则的特点:本质性、基准性、稳定性、独特性
5、职业道德修养的内容:理论修养、业务知识修养、人生观修养、职业道德品质修养(业人理职)
6、职业道德修养的途径和方法:自我反思、向榜样学习、坚持“慎独”、提高道德选择能力
第五篇消防安全管理
第一章消防安全管理概述
1、消防安全管理具有自然属性(消防安全管理活动是人类同火灾这种自然现象作斗争的活动)和社会属性(是一种社会管理活动),并具有全方位性、全天候性、全过程性、全员性、强制性(员方强过天)
2、消防安全管理的主体:政府、部门、单位(社会的基本单元)、公民(消防工作的基础)
3、消防安全管理的原则:谁主管谁负责/依靠群众的原则/依法管理的原则/科学管理的原则/综合治理的原则
4、消防安全管理的方法:基本方法和技术方法(安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法)口诀:因故查评
5、消防安全管理的目标:通过消防安全管理活动将火灾发生的危险性和火灾造成的危害性降到最低
第二章社会单位消防安全管理
1、消防安全重点单位的界定标准
口诀:百人百床校车间、二娱五码千商店、五十间房(张床)二千平馆、易燃易爆发电县、万粮万木5棉裤,高公隧铁千万场
生产车间人的劳动密集型企业
学生住宿床位张的学校
建面m2的娱乐场所
建面m2的客运码头
建面m2且经营可燃商品的商场
客房数50间的旅馆饭店,住院床位50医院,老人住宿床位50的养老院,幼儿住宿床位50张的幼儿园,建面m2的图书馆、展览馆,易燃易爆化学品的生产充装储存供应销售单位,发电厂,具有火灾危险性的县级以上文物保护单位,t粮库,m3木材堆场,t棉库,高层公共建筑,地下观光隧道,地下铁道,总储存价值万元的可燃物品仓库、堆场
2、界定程序
①申报:向所在地消防救援机构申报备案
对符合消防安全重点单位界定标准但未申报备案的单位,消防救援机构可依法将其确定为消防安全重点单位
施工现场,由施工单位负责申报备案,工程竣工后,按照“谁使用,谁负责”的原则申报备案
同一栋建筑物中各自独立的产权单位或使用单位,应各自独立申报备案;建筑本身符合消防安全重点单位界定标准的,建筑物产权单位也要独立申报备案
不在同一县级且有隶属关系的单位,不论是否具备独立法人资格,各(子母)单位要向所在地消防救援机构申报备案;同一县级且有隶属关系的单位,下属单位具备法人资格的,应独立申报备案,下属单位非独立法人的,由母单位申报即可
②核定
③告知
④公告:消防救援机构于每年的第一季度对本辖区消防安全重点单位进行核查调整,上报政府,并通过媒体向社会公告
3、员工发现火灾立即呼救,起火部位现场员工于1min内形成灭火第一战斗力量
火灾确认后,单位于3min内形成灭火第二战斗力量
4、消防安全制度的种类:61号令没有消防安全责任制,消防法里有
消防安全责任制;消防安全教育培训制度;消防设施器材维护管理制度;防火巡查检查制度;安全疏散设施管理制度;消防(控制室)值班制度;专职(志愿)消防队组织管理制度;火灾隐患整改制度;易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度;灭火和应急疏散预案演练制度;用火用电安全管理制度;燃气和电气设备检查(包括防雷防静电)和管理制度;消防安全工作考评和奖惩制度(口诀:育材查疏室,专职改危险,演练火电气,考评奖惩来)
5、单位消防安全制度的落实:
建立健全消防档案;定期开展防火巡查、检查;消防安全重点单位实行“三项报告”备案制度;确定消防安全责任;开展灭火和疏散逃生演练;组织消防安全知识宣传教育培训;(口诀)案查三任逃育
消防安全重点单位实行“三项报告”备案制度
●消防安全管理人员报告备案:依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消控室值班操作人员等,自确定或变更之日起5个工作日内,向当地消防救援机构报告备案
●消防设施维护保养报告备案:提供消防设施维护保养和检测的技术服务机构,必须具有相应的资质,自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地消防救援机构备案;消防安全重点单位要将维护保养合同、维护保养记录及设备运行记录每月向当地消防救援机构报告备案且每年至少进行一次功能检测
●消防安全自我评估报告备案:消防安全重点单位应对消防管理情况每月组织一次自我评估,评估情况应自评估完成之日起5个工作日内向当地消防救援机构报告备案,并向社会公开
6、消防安全重点部位的确定,从以下几个方面考虑:
(1)容易发生火灾的部位:化学生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间、化验室、汽车库、液化石油气瓶储罐(甲乙类多)
(2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位:变配电室、消控室、消防水泵房(注:无通风空调机房)
(3)性质重要、发生事故影响全局的部位:发电站、变配电站(室)、生产总控制室、通信设备机房、电子计算机房、锅炉房、档案室
(4)财产集中的部位:有先进设备的实验室、车间、仓库等
(5)人员集中的部位:礼堂(俱乐部)、托儿所、医院病房、集体宿舍
7、消防安全重点部位的管理
教材:制度管理、标识化管理(即立牌管理)、教育管理、档案管理、日常管理、应急管理(教育应档日制化);61号令:设置明显的防火标志,实行严格管理
大型商业综合体:建立岗位消防安全责任制,明确消防安全管理的责任部门和责任人,设置明显的提示标识,落实特殊防范和重点管控措施,纳入防火巡查检查重点对象(施任查标)
档案管理中的四个一:一制度(防火安全制度)、一表(工作人员登记表)、一图(基本情况照片成册图)、一计划(灭火施救计划)
日常管理:六查六结合;六查即单位组织每月查,所属部门每周查,班组每天查,专职消防员巡回查,部门之间互抽查,节日期间重点查;六结合即检查与宣传相结合,检查与整改相结合,检查与复查相结合,检查与记录相结合,检查与考核相结合,检查与奖惩相结合
应急管理:四熟练,熟练使用灭火器材、熟练报告火警、熟练疏散群众、熟练扑灭初起火灾
8、重大火灾隐患判定程序:现场检查—集体讨论(≥3人参与)---专家技术论证(2/3以上的专家同意,专家总人数不少于7人)
9、重大火灾隐患直接判定,符合下列之一的,直接判定
(1)易燃易爆的工厂、仓库、车站未设置在城市边缘或相对独立的地带
(2)易燃易爆场所与人员密集、居住场所设置在同一建筑内,或者与人员密集、居住场所的防火间距规定值的75%
(3)加油站、天然气、液化石油气加气站、加油加气合建站的储量≥对一级站的规定
(4)甲、乙类生产场所和仓库设在地下平面布置
(5)老幼场所,所在楼层不符合国家工程建设消防技术标准的规定
(6)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所安全出口数量不足或其总净宽度规定值的80%(商人乐8)--疏散
(7)公共娱乐、商店、地下人员密集场所、旅馆未按国家规定设自喷或火灾自动报警系统(商人乐馆)设施
(8)易燃可燃液体、可燃气体储罐未按规定设固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施
(9)在人员密集场所违反规定使用、储存、销售易燃易爆品
(10)人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A人密
11、下列情形不予判定为重大火灾隐患(口诀:立不足家庭)
(1)依法进行了消防专家评审,并已采取相应技术措施的
(2)单位、场所已停产停业或停止使用
(3)不足以导致重大、特别重大火灾事故或者严重社会影响的
(4)能立即整改的火灾隐患
应当当场改正的火灾隐患:(脱岗进火口,门帘器材电)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的/违章使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火/将安全出口上锁、遮挡或占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;消火栓等消防设施或灭火器材被遮挡,影响使用或被挪作他用的/常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响其使用的/消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的/违章关闭消防设施、切断消防电源的以及其他可以当场改正的行为
对不能当场改正的火灾隐患,消防工作归口管理职能部门或专兼职消防管理人员应及时将隐患报告消防安全管理人或消防安全责任人,提出整改方案,消防安全管理人或消防安全责任人应确定整改措施、期限及负责整改的部门、
人员,并落实整改资金。隐患消除前,单位应落实防范措施,不能确保安全的,应当将危险部位停产停业整改。整改完毕,负责整改的部门或人员应将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理人签字确认后存档备查
12、消防档案:主要包括消防安全基本情况和消防安全管理情况两方面内容
消防安全基本情况的内容:单位基本概况和消防安全重点部位情况;施工、使用前的消防设计审查、消防验收以及消防安全检查的文件资料;消防安全管理组织机构和各级消防安全责任人;消防安全管理制度;消防设施、灭火器材情况;专职消防队、志愿消防队员及其消防装备配备情况;重点工种人员情况;新增消防产品、防火材料的合格证明材料;灭火和应急疏散预案
消防安全管理情况内容:一是消防救援机构依法填写制作的各类法律文书,如《消防监督检查记录表》《责令整改通知书》;二是有关工作记录,如消防设施定期检查记录、自动消防设施检查检测报告以及维修保养的记录、火灾隐患及其整改情况记录、防火检测巡查记录、消防安全培训记录(时间、人员、内容)、灭火和应急疏散预案的演练记录(时间、地点、部门及人员、内容)、火灾情况记录、消防奖惩情况记录(日常工作记录+消防机构填写的法律文书)
非消防安全重点单位可不建立消防档案
第三章社会单位消防安全宣传与教育培训
下列人员应当接受消防安全专门培训:(与备案人员同)
(1)单位的消防安全责任人、消防安全管理人
(2)专、兼职消防管理人员
(3)消防控制室的值班、操作人员(持证上岗)
第四章应急预案编制与演练
1、应急疏散的组织程序和措施
(1)疏散通报:通报顺序是着火层-着火层以上各层-有可能蔓延的着火层以下的楼层
(2)疏散引导:划定安全区、明确责任人、及时变更修正、突出重点
2、应急预案演练目的:检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣教(口诀:魔教炼完检)
3、应急预案演练分类:
按组织形式:桌面演练、实战演练
按演练内容:单项演练、综合演练
按演练目的与作用:检验性演练、示范性演练、研究性演练
4、应急预案制定的程序:成立预案编制工作组---调查研究收集资料---科学计算确定人员力量和器材装备---确定灭火救援应急行动意图---严格审核(立查计算意图)
5、应急预案编制内容(61号令5条,教材9条)
应急组织机构(灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组);报警和接警处置程序;初起火灾处置程序和措施;应急疏散的组织程序和措施;安全防护救护和通信联络的程序及措施(机警初急护),其中灭火行动组的任务:负责现场灭火、抢救被困人员、操作消防设施;安全救护和通信联络组:安排专人在主要路口接应消防车。大型商业综合体:比61号令多2条:明确各组负责人;灭火应急救援的准备
6、应急预案演练保障:人员保障(人)、经费(财)、场地、物质和器材(信息材料、物资材料、应急抢险物资、特种装备、办公设备、录音摄像设备、信息显示设备、通信器材、演练情景模型)、通信、安全保障
7、.4.1实施,社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则
●预案编制原则:以人为本、依法依规、符合实际、注重实效
●预案的分级:一级无人员伤亡或被困;二级(0,3);三级[3,10);四级[10,30);五级[30,+∞)
●预案的分类:按单位规模、功能及业态、管理层次等要素,可分为总预案(单位)、分预案(各部门)和专项预案(消防安全重点部位);多产权、多家使用单位应委托统一消防安全管理的部门编制总预案,各单位、业主应根据自身实际制定分预案
●预案编制程序:成立预案编制工作组--资料收集与评估--编写预案--评审与发布--适时修订预案。单位主要负责人应组织有关部门和人员对预案进行评审,预案评审通过后,由本单位主要负责人签署发布,以正式文本的形式发放到每一名员工。预案修订工作应安排专人负责
●指挥机构:消防安全责任人任总指挥,消防安全管理人任副总指挥,消防工作归口职能部门负责人参加并具体组织实施。通讯联络组:由现场工作人员及消控室值班人员组成;灭火行动组:由指定的一线岗位人员和专职或志愿消防员、自动灭火系统操作员组成;疏散引导组由指定的一线岗位人员和专职或志愿消防员组成;防护救护组由指定的具有医护知识的人员组成,负责协助抢救护送受伤人员;安全保卫组:由保安人员组成,负责组织与场所无关人员进入现场,保护火灾现场,协助消防部门开展火灾调查;后勤保障组:由相关物资保管人员组成,负责抢险物资、器材器具的供应
●响应措施:一级预案应由单位值班带班负责人到场指挥,组织单位志愿消防队和微型消防站值班人员到场处置;二级预案由消防安全管理人到现场指挥,调集单位志愿消防队、微型消防站和专业消防力量到场处置;三级以上应由消防安全责任人到场指挥,调集单位所有消防力量到场处置
●应急演练:
(1)消防安全重点单位每半年,火灾高危单位应每季度,其他单位每年组织一次演练。在火灾多发季节或有重大活动保卫任务的单位,应组织全要素综合演练(由指挥机构统一组织)。单位内有关部门应结合实际适时组织专项演练(由消防归口职能部门或内设部门组织)。
(2)可以通知员工演练的大概时间,但不应告知员工具体的演练时间,实施突击演练
(3)演练的实施:应设定现场发现火情和系统发现火情分别实施
由人员现场发现火情的,向消控室或值班室报告火警,使用现场灭火器进行扑救;消控室值班人员发现火情的,应通知一线岗位人员到现场,立即拨打并向单位应急指挥部报告,启动应急程序(通电报急)。应急指挥部负责人接到报警后,应按下列要求处置:启动相应应急预案—通知各行动机构实施灭火和应急疏散行动---将火灾情况通知在场所有人员----派人切断非消防电源,启动应急照明等一切有利于火灾扑救及人员疏散的设备
●总结讲评:由消防工作归口职能部门组织,所有承担任务的人员均应参加讲评
第五章施工现场消防安全管理
一防火间距及临时消防通道
1、人员宿舍、可燃材料、易燃易爆品储存等场所严禁设置于在建工程内
2、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距≥15m
可燃材料堆场、固定动火作业场与在建工程防火间距≥10m
其他临时用房与在建工程的防火间距≥6m
3、当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小
每组临时用房的栋数应≤10,组内临时用房之间≥3.5m,当建筑构件A时,可3m;组与组间的防火间距应≥8m
4、临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场的距离[5,40]m,施工现场周边道路满足救援要求时,可不设;临时消防车道宜为环形,确有困难时,应在消防车道尽端设置12*12m的回车场
5、临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧;场地宽度应满足消防车正常操作要求且≥6m,与在建工程外脚手架的净距宜[2,6]m
6、下列施工现场需设临时消防救援场地:
(1)H24m的在建工程
(2)单体占地Sm2的在建工程
(3)10栋,且为成组布置的临时用房
二临时用房防火要求
1、宿舍、办公用房的防火要求
(1)建筑构件应为A级,建筑层数≤3层,每层建面S≤m2
(2)建筑层数为3层或每层建面m2时,应设≥2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离≤25m
(3)单面布房时,疏散走道净宽≥1m,双面≥1.5m
(4)宿舍房间S≤30m2,其他房间≤m2
(5)房间内任一点至最近疏散门距离≤15m,房门的净宽度≥0.8m,房间面积50m2时,房门净宽度≥1.2m
2、特殊临时用房防火要求
(1)建筑构件应为A级,建筑层数应为1层,建面S≤m2
(2)房间内任一点至最近疏散门的距离≤10m,房门净宽度≥0.8m
3、其他要求:宿舍、办公用房不应与厨房、锅炉房、变配电站等组合建造
三施工现场临时消防给水系统设置
施工现场的临时消防用水量应为临时室外消防用水量和临时室内消防用水量的总和
临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的最大者确定
临时用房建面之和m2或在建工程单体体积m3时,应设临时室外消防给水系统
临时用房的临时室外消防用水量
在建工程的临时室外消防用水量
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
环状;消防给水干管的管径≥DN;室外消火栓应沿在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的外边线应≥5m;室外消火栓的间距应≤m,最大保护半径应≤m
H24m或单体体积0m3的在建工程应设临时室内消防给水系统
在建工程的临时室内消防用水量
室内消防竖管设置要求:数量应≥2根,管径应≥DN,当结构封顶时,竖管应布置成环状
消防水泵接合器:设置室内消防给水系统的在建工程,应设水泵接合器。与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为[15,40]m
外脚手架、支模架一般要求不燃或难燃材料搭设,哪些场所只能用不燃材料搭设?高层建筑和既有建筑改造工程
四临时应急照明
设置场所:自备发电机房及变、配电房
水泵房
无天然采光的作业场所及疏散通道
高度超过m的在建工程的室内疏散通道
发生火灾时仍需坚持工作的其他场所
作业场所应急照明的照度≥正常工作所需照度*90%,疏散通道的照度值≥0.5lx
临时应急照明灯具宜选用自备电源灯具,自备电源的连续供电时间应≥60min
五、用气管理
气瓶与火源应≥10m,气瓶空瓶和实瓶同库存放时,间距应≥1.5m,;氧气瓶与乙炔瓶的工作间距应≥5m,氧气瓶内剩余气体的压力应≥0.1Mpa
第六章大型群众性活动消防安全管理
大型群众性活动的主要特点:规模大、临时性、协调难
重大活动消防安全保卫工作原则:坚持预防为主的原则、坚持依法管理的原则、坚持群众参与的原则
大型消防安全责任也应由承办者及承办者的主要责任人负责
举办大型群众性活动,承办人应当:(主办人:甲方,承办人:施工方)许预分管疏材照明
1、依法向公安机关申请安全许可
2、制定灭火和应急疏散预案并组织演练
3、明确消防安全责任分工
4、确定消防安全管理人员
5、保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效
6、保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定
大型群众性活动的消防安全工作主要分三个阶段实施:
1、前期筹备阶段2、集中审批阶段3、现场保卫阶段
大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前2h进行1次防火巡查,在活动举办全程开展防火巡查,活动结束时进行检查。活动前12h内进行防火检查。活动前至少进行一次应急预案演练。
第二篇建筑防火检查
第一章建筑分类和耐火等级检查
1、建筑高度
●坡屋面:建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度
●平屋面:室外设计地面至屋面面层的高度
●多种形式的屋面:分别计算,取最大值
●台阶式地坪:防火墙+各自安全出口+可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别确定建筑高度,否则,按建筑高度最大者确定
●辅助用房:占屋面面积≤1/4时,不计入高度
●住宅:设置在底部且室内高度≤2.2m的;室内外高差或建筑的地下室顶板面高出室外设计地面的高度≤1.5m的部分,不计入高度
2、建筑耐火等级
●建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙、楼板等不能采用金属夹芯板材;非承重外墙、房间隔墙、屋面板(上人屋面板不能用)不宜采用,当确需时,夹芯材料应为A级,且符合耐火极限要求
●对钢结构等金属构件,需检查保护措施。一种是采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆,另一种是涂刷钢结构防火涂料,分为厚型、薄型、超薄型
检查方法:对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以下时,宜选用薄涂型防火涂料,对于室内隐蔽钢机构、高层全钢机构及多层厂房钢结构,当规定1.5h时,应选厚涂。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不应低于设计要求的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不应大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况
●一级耐火等级的单多层厂房(仓库),当采用自喷系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1h,对厂房内虽设了自灭,但对这些构件无保护作用时,屋顶承重构件耐火极限≥1.5h
●粮食筒仓的耐火等级不应低于二级,二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。粮食平房仓不应低于三级,二级耐火等级的散装粮食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件
●以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按四级确定
●工业:3.2.12除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应≥0.25h,当采用难燃性墙体时,应≥0.5h。≤4层的一、二级丁戊地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃墙体时,耐火极限不限。二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃时,耐火极限应≥0.75h
●民用:5.1.6:二级建筑内采用难燃房间隔墙,其耐火极限应≥0.75h,当房间建筑面积≤m2,房间隔墙可采用≥0.5h的难燃或≥0.3h的不燃
第二章总平面布局与平面布置检查
第一节总平面布局
1、街区道路中心线间距离一般在m以内,市政消火栓间距≤m
2、石油化工企业:宜布置在全年最小频率风向的上风侧,企业消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧
3、火力发电厂:厂区布置在地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较高的边缘地带。
4、钢铁冶金企业:罐与墙:当V≤20万立时,≥15m,当V20万立时,≥18m
罐与罐:≥2m
高炉煤气、发生炉煤气的管道不能埋地敷设,氧气管道不得与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设,动力电缆不得与可燃、助燃气体和燃油管道同沟敷设
5、防火间距测量值允许负偏差≤5%
6、消防车道:不规则回车场以消防车可利用场地的内接正方形为回车场
第二节平面布置
第三节救援设施
1、使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行≥2次通话试验
2、消防救援口:专用消防口的设置,洁净厂房同层洁净室外墙设置可供消防员通往洁净室的门窗,门窗洞口间距80m时,在外墙适当部位设置专用消防口,宽度和高度≥0.75m和1.8m,楼层专用消防口设阳台,并从二层开始向上层架设钢梯
第三章防火防烟分区检查
1、有顶棚的步行街
步行街两侧设建面S≤m2商铺,步行街L≤m,两侧建筑相对面最近距离≥防火间距且≥9m,商铺设置回廊或挑檐时,其出挑宽度≥1.2m,商铺之间设≥2h防火隔墙,商铺面向步行街一侧的维护构件≥1h,门窗乙级;
相邻商铺间面向步行街一侧应设宽度≥1m耐火极限≥1h的实体墙,商铺在上部各层设回廊时,各层开口面积≥地面面积*37%;
步行街端部不宜封闭,确需时,设可开启外窗,开口面积≥该层外墙面积*1/2;步行街顶棚采用不燃或难燃材料,承重结构耐火极限≥1h,顶棚下沿距地面≥6m,顶棚应设自然排烟设施并宜采用常开式排烟口,有效面积≥地面面积*25%,商铺外,每隔30m设DN65mm的消火栓,商铺内应设自喷和自报,商铺内外均设疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播,每层回廊均应设自喷,步行街内宜设自动跟踪定位射流灭火系统。
步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到最近室外安全地点的步行距离应≤60m,步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安出的直线距离应≤37.5m;
2、防火卷帘的控制器和手动按钮盒底边距地面高度宜为1.3—1.5m;使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m,距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行噪声,≤85DB;防火卷帘卷门机操作臂力≤70N;双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差≤50mm,垂直卷帘的电动启闭运行速度[2,7.5]m/min,其自重下降速度≤9m/min
3、防火阀平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,检查方法:接通电源试验1—2
4、防火隔间建面S≥6m2,内部装修材料均A,墙采用耐火极限≥3h的防火隔墙,门甲级,不同防火分区通向防火隔间的门最小间距应≥4m,注意:防火隔间的门只做人员通行,不用做疏散和其他用途
第四章安全疏散设施检查
第五章防爆检查
1、在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,门斗的隔墙应采用≥2h的防火隔墙,门甲级,并与楼梯间的门错位设置
2、爆炸危险环境的配线,应选用铜芯绝缘导线或电缆,铜芯截面1区应为2.5mm2以上,2区应为1.5mm2以上
3、当爆炸环境中气体密度空气时,电气线路应敷设在高处或埋入地下;当空气时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设
第六章建筑装修和保温系统检查
1、开关、插座、配电箱、控制面板、接线盒不应直接安装在低于B1的装修材料上(可直接安装在B1上),低于B1时,必须采用不燃材料隔绝
2、白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等直接设在≥B1材料上
3、照明灯具的高温部分,当靠近非A时,应采取隔热、散热措施,与窗台、幕布等装修材料的距离≥mm
4、户外电致发光广告牌,不得直接设置在可燃、难燃墙体上(只能不燃),消防车登高面一侧外墙上,不得设置凸出的广告牌
5、屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料
6、现场量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差
第三篇消防设施安装、检测与维护管理
第一章消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理
1、消防设施现场检查
(1)合法性检查市场准入文件:强制认证证书(纳入强制性产品认证的消防产品)
技术鉴定证书(新研制的尚未制定标准的消防产品)
型式检验报告(未纳入强制性产品认证的非新产品类消防产品)
质量保证文件(非消防产品类的管材管件及其他设备)
产品质量检验文件所有消防产品型式检验报告、其他相关产品的法定检验报告
所有消防产品、管材管件及其他设备的出厂检验报告或出厂合格证
(2)一致性检查
(3)产品质量检查
2、消防设施施工安装调试
消防设施施工安装以消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;设计文件不得擅自变更,确需的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装
(区分:号令第二十条:建设、设计、施工单位不得擅自修改经消防救援机构审核合格的建设工程消防设计,确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的消防救援机构重新申请消防设计审核)
3、技术检测与竣工验收
●技术检测是指建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行的检查测试工作
●由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收,竣工验收分为资料检查、现场检查和质量验收判定
资料检查,施工单位需提交验收材料
质量验收判定:(口诀14器报,水烟)
A:严重缺陷项B:重缺陷项C:轻缺陷项
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统的工程施工质量缺陷A=0,B≤2,B+C≤6,合格
火灾自动报警系统A=0,B≤2,B+C≤检查项的5%,合格
泡沫灭火系统,功能验收
气体灭火系统,有一项不合格,判定为不合格
补充:灭火器A=0,B≤1,B+C≤4,合格
4、消防设施维护管理要求
●维护管理人员从业资格要求
消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,持有一级或二级注册消防工程师的执业证书
消防设施操作、值班、巡查的人员持有初级技能以上职业资格证书
消防设施检测、保养人员,持有高级技能以上的职业资格证书
消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书
●维护管理工作要求
同一建筑有≥2个以上产权使用单位的,明确消防设施的维护管理责任,实行统一管理,以合同方式约定各自权利与义务
消防设施应故障维修等原因需要暂停使用的,经单位消防安全责任人批准,报消防救援机构备案,采取措施后,方可停用检修
在值班、巡检、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障的,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告,管理人要立即通知维修人员或委托具有资质的消防设施维修保养单位进行维修
●档案建立与管理(原长值班巡查1年修5年)
消防设施施工安装、竣工验收、验收技术检测等原始技术资料长期保存
《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间≥1年
《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间≥5年
档案内容:
基本情况:消防设施验收意见、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料
动态管理情况:消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、
消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录
第二章消防给水
1、消防给水系统主要由消防水源(天然水源、市政管网、消防水池、消防水箱)、供水设施设备(消防水泵、稳压泵、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成
2、可用作消防水源的有市政给水管网、消防水池、天然水源和其他
3、市政给水管网作为消防水源的条件
可连续供水+用作两路供水应符合①市政给水厂≥2条输水干管向市政给水管网输水
②市政给水管网布置成环状管网若达不到,视为一路
③有不同市政给水干管上≥2条引入管向消防给水系统供水
(注意:两路补水并未要求2个水厂)
4、消防水池作为消防水源的条件:足够容积、设取水口、与生活用水合用时应有确保不被挪用的措施、防冻措施
5、天然水源作为水源的条件:江河湖海、水库等设计枯水流量保证率宜为90%—97%,井水作为水源时,井不少于2眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路,否则视为一路;雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等只宜作为备用消防水源
6、消防给水管一般有球墨铸铁管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管道支吊架一般采用Q普通碳素钢制作,上面的孔洞应采用电钻加工,不得用氧乙炔割孔,支吊架成品后进行防腐处理,管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用圆钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符
7、消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖设施,室内温度高于5℃
8、●消防水池、水箱的外壁与建筑本体结构墙面间的净距,无管道的侧面宜≥0.7m,有管道的侧面宜≥1m,且管道外壁与建筑本体墙面宜≥0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空应≥0.8m。
●消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱内部应贴白瓷砖,采用其他材料时,宜设支墩H≥m。
●消防水箱材料:碳素钢板(内表面需防腐处理)、钢筋混凝土(易漏水,清洗时表面材料易脱落)、搪瓷钢板(适用广)、玻璃钢(使用寿命短)、不锈钢水箱(价格高)
9、水池水箱的检测验收
敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则合格
封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降,不渗不漏则水压试验合格
14、消防水泵
●消防水泵的型号与设计型号一致,轴封处密封良好,无线状泄漏现象
●水泵安装有分体安装和整体安装,
分体安装时,应先安水泵再安电动机
整体安装时:泵房主要人行通道宽度≥1.2m,电气控制柜前通道宽度≥1.5m
●水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出—mm,有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出mm
水泵机组基础的顶面标高:无隔振时高出泵房地面≥0.1m,有隔振时≥0.05m
●泵房内管道管外底距地面:当管径DN≤mm时,≥0.2m,当管径≥mm时,≥0.25m
●消防水泵控制柜的基座,其水平度误差≤+2mm,控制柜与基座采用≥12mm的螺栓固定,每只柜≥4只螺栓
●在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力≤水泵出口设计压力*1.4(13.2.6)
●消防水泵启动控制应置于自动启动档
●消防水泵控制柜要求有可靠的双电源或双回路电源且机械应急开关合理
11、消防增(稳)压设施
4.4.2气压水罐安装时四周要设检修通道,宽度≥0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离≥0.6m
稳压泵1h内的启停次数应≤15次,吸水管应设明杆闸阀,出水管应设明杆闸阀和消声止回阀;气压水罐的出水口公称直径按流量计算确定,应急消防气压给水设备的公称直径不宜小于mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施
12、消防水泵接合器
组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
13、管道连接方式:螺纹、焊接、法兰、承插、沟槽连接等。当管径≤DN50mm时,采用螺纹连接;(12.3.11)管径DN50的管道,不应使用螺纹活接头(同自喷管道),在管道变径处应采用单体异径接头;使用沟槽连接件(卡箍)连接时:有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4-5个刚性接头应设一个挠性接头;机械三通开孔间距≥1m,机械四通开孔间距≥2m(区别于:自喷管道中,机械三通开孔间距≥0.5m,机械四通开孔间距≥1m);配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通(同自喷管道);沟槽连接当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个(同自喷管道)
14、(12.3.19)消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空≥建筑物的沉降量且≥0.1m;消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度≥墙体厚度或应高出楼面或地面50mm(区别:自喷中穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm其他应高出装饰地面20mm),套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。架空管道穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施
15、架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并标明管道名称和水流方向标识,红色环圈宽度≥20mm,间隔≤4m,在一个独立的单元内≥2处(同自喷)(气体≥50mm)
16、吊架在管道的每一支撑点处能承受5倍于充满水的管道质量
支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道质量+≥KG的阀门等附加荷载
17、当管道穿梁时,穿梁处宜设1个吊架;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理
下列部位应设支架:
≥DN50mm配水管,宜在中点设1个防晃支架
DN40mm时,配水干管、配水管、配水支管每15m内应至少设1个防晃支架
DN50mm的管道拐弯、三通、四通处应设1个防晃支架
架空管道每段管道设置的防晃支架应≥1个,当管道改变方向时,应增设防晃支架,立管应在其始端和终端设防晃支架或用管卡固定
防晃支架的强度应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏
18、架空管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离应符合(70以下,距离=管径+8后取整)
注意:自喷中公称直径≥mm的管道,其距离顶板、墙面的安装距离宜≥mm(新喷规)
19、管网的试压和冲洗(消防给水及后面的消火栓管网试压和冲洗要求相同如下)
(12.4.1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,强度和严密性试验宜用水进行,干式消火栓系统应做水压试验和气压试验,(12.4.14)干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干
系统试压前:试压用的压力表≥2只,精度≥1.5级,量程为试验压力值*[1.5,2]倍(同自喷)
试压合格后分段冲洗顺序:先室外后室内,先地下后地上,室内顺序:配水干管-配水管-配水支管(同自喷)
冲洗管道直径DNmm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道
管网冲洗宜设临时专用排水管道,排水管道的截面面积≥被冲洗管道截面面积*60%
水压强度试验中:(注意区别:自喷中强度试验只看钢管,且自喷针对是“设计工作压力”)
钢管当系统工作压力P≤1.0MPa时,试验压力应=1.5P且≥1.4MPa
当系统工作压力P1.0MPa时,试验压力应=P+0.4
钢丝网骨架塑料管:1.5P且≥0.8MPa
球墨铸铁管当系统工作压力P≤0.5MPa时,试验压力应=2P
当系统工作压力P0.5MPa时,试验压力应=P+0.5
水压试验环境温度≥5℃
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏无变形,且压力降≤0.05Mpa
水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为系统工作压力,稳压24h,无泄漏
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力为0.28Mpa,稳压24h,压力降≤0.01Mpa
第三章消火栓系统
一安装前检查
(一)室外消火栓
按进水口的公称通径
进水口公称通径mm的消火栓,其吸水管出水口应选用mm的消防接口,水带出水口选65mm的消防接口
进水口公称通径mm的消火栓,其吸水管出水口应选用mm的消防接口,水带出水口选80mm的消防接口
按公称压力
1.0Mpa承插式消火栓
1.6Mpa法兰式消火栓
(二)室内消火栓
按出水口形式单出口按其栓阀数量单栓阀按结构形式直角出口型
双出口双栓阀45O出口型
旋转型
减压型
旋转减压型
减压稳压型
旋转减压稳压型
室内消火栓阀座及阀杆螺母材料应≥黄铜,阀杆本体材料性能≥铅黄铜
室内消火栓手轮,SN65型手轮,其直径应≥mm
(三)消火栓箱
按安装方式明装式按箱门形式单开门按箱门材料全钢型按水带安置方式卷盘式
暗装式双开门钢框镶玻璃型挂置式
半暗装式铝合金框镶玻璃型托架式
卷置式
“消火栓”字样字体高≥mm,宽≥80mm
消火栓箱应设门锁或箱门关紧装置,箱门开启角度安装前°(官方教材),安装后°(消水规)
箱体应使用厚度≥1.2mm的薄钢板或铝合金制造,箱门玻璃厚度≥4mm
箱门:消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,设置门锁的消火栓箱,均应设箱门紧急开启的手动机构(区别:灭火器箱不能上锁)
(四)消防水带
1、按其承压:0.8Mpa、1.0、1.3、1.6、2.0、2.5
按其内口径:25mm、50、65、80、、、、
2、如消防水带长度消防水带长度1m以上的,可判定为不合格
3、压力试验:截取1.2m长的水带,加压至试验压力(水带工作压力的1.5倍),保压5min,无渗漏,合格
在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,破时压力≥消防水带工作压力*3
(五)消防水枪
●抗跌落性能检查:水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下、轴线处于水平三个位置,从离地(2+0.02)m高处自由跌落到混凝土地面上,每个位置各跌落2次,不断裂
●水压强度试验:封闭消防水枪的出水端,加压至最大工作压力*1.5,保压2min,无渗漏
●密封试验:加压至最大工作压力,保压2min,不断裂
(六)消防接口
抗跌落性能检查:内扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,卡式消防接口和螺纹式消防接口,以消防接口的轴线呈水平状态,将消防接口的最低点离地1.5m(新规范),然后自由跌落到混凝土底面,反复5次,无断裂
补充:进场检查(12.2.3):消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,应缓慢升压至1.6Mpa,应保压2Min,当≥2个不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应10个,并应重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批消火栓
消防软管卷盘和轻便水龙外观和一般检查数量:全数;性能检查数量:同消火栓固定接口
其他消防给水及消火栓系统主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料均全数检查
二、系统安装调试与检测验收
(一)室外消火栓的安装调试与检测验收
1、消火栓安装位于人行道沿上1m处。安装地上式室外消火栓时,其放水口应用粒径20-30mm的卵石做渗水层,铺设半径为mm,铺设厚度自地面下mm至槽底
2、同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件(同室内消火栓)
3、地上式室外消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,控制阀门井距消火栓应≤1.5m
4、地下式室外消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径≥1.5m
5、消火栓井内供水主管底部距井底或消火栓顶部至井盖底距离≥0.2m(12.3.7:顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离应≤0.4m),冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口须作保温处理
6、(12.3.7)市政和室外消火栓安装后,按数量抽查30%且≥10个,其他(市政消防水鹤、消防水泵、消防水源、气压水罐、稳压泵等)全数检查
(二)室内消火栓的安装调试与检测验收
1、当管子公称直径≤mm时,应采用螺纹连接(消防给水管道50mm,气体灭火系统管道80mm),当管子公称直径mm时,可采用焊接或法兰连接;当管道壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊,壁厚≥4.5mm,直径70mm时采用电焊
2、管道安装顺序是主干管-干管-分支管-横管-垂直管
3、不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差≤小管径*15%,可将大管端部缩口与小管对接,若15%,应采用变径管径管件焊接
4、管道穿墙处不得有接口
5、消火栓箱:栓口出水方向宜向下或与所设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑应一致,允许偏差+20mm
阀门的中心距箱侧面为mm,距箱后内表面mm,允许偏差+5mm
消火栓箱安装的垂直度允许偏差为+3mm
6、阀门(阀门和减压阀)和控制柜(允许偏差+2mm)全数检查,其他组件安装后,应按数抽查30%,且≥10个
验收:(规范13.2.13)消火栓验收抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区应≥10个,合格率应为%
(13.2.12)管网中配水管道的支架20%且≥5处,其他全数检查
(三)消火栓系统调试模板
第四章自动喷水灭火系统
为控制因建筑高差较大造成的超压,通常采用分区供水火灾系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压,设减压孔板或节流管,以控制动压
●安装前检查
常用喷头型号
玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度
1、喷头现场检查
●喷头装配性能检查
●喷头外观标志检查:响应时间指数,公称动作温度,商标、规格、型号、制造厂及生产日期;边墙型喷头上有水流指示标识,隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”
●喷头外观质量检查
●闭式喷头密封性能试验
试验压力3Mpa,保压时间≥3min,喷头无渗漏无损伤为合格
随机从每批到场喷头中抽取1%,且≥5只作为试验喷头,当1只不合格时,再抽取2%,且≥10只,喷头无渗漏无损伤为合格,累计≥2只喷头试验不合格,不得使用
●质量偏差检查:随机抽取3只,用天平(精度不低于0.1g)称质量,偏差≤5%
2、报警阀组现场检查
●外观检查:商标、规格、型号,阀体上有水流指示方向的永久性标识
●结构检查:阀体上应设有放水口(湿式报警阀叫放水口),放水口直径≥20mm;干式和雨淋阀组应设有自动排水阀(即自动滴水阀);阀体的阀瓣组件的供水侧设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路;阀体内清洁无异物,阀瓣开启后能复位
●操作性能检验:操作机构灵活无卡涩;水力警铃的铃锤灵活无阻滞;水力警铃传动轴密封性能应良好无渗水;进口压力为0.14Mpa,排水流量≤15L/min,不报警;(15,60)L/min,可报可不报,60L/min时,必报
●渗漏检验:测试报警阀密封性能,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间≥5min
检查方法:前三项全数检查,将报警阀组进行组装,安装补偿器及其连接管路,其余组件不作安装,充水排除阀体空气,缓慢加压至试验压力并稳压,5min,目测无渗漏、无变形
3、其他组件现场检查:外观及功能检查
(1)水流指示器:试验压力为0.14-1.2Mpa,流量≤15L/min时,不报警,(15-37.5)时,可报可不报,到达37.5时必报;具有延迟功能的,浆片动作后报警延迟时间[2,90]s,且可调节
(2)压力开关:检查其常开或常闭触点通断情况,动作可靠准确
(3)末端试水装置:测试密封性能试验压力为额定工作压力*1.1,保压5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时无渗漏
●系统组件安装调试与检测验收
1、喷头:系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装
直立型喷头连接DN25mm短立管或直接向上直立安装于配水支管上
下垂型喷头连接DN25mm短立管或直接下垂安装于配水支管上
边墙型喷头水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上或直立向上、下垂安装于顶棚下
干式喷头连接于特殊的短立管上,短立管入口处设密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管
当喷头的公称直径10mm时,在配水干管、配水支管上安装过滤器
7.2.3梁、通风管道、排管、桥架宽度1.2m时,在其腹面以下部位增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度0.6m时,其下方应增设喷头。当增设的喷头上方有孔洞、缝隙时,可在喷头的上方设置挡水板
自喷施工及验收规范(5.1.15):管道支架、吊架与喷头之间的距离宜≥mm,与末端喷头之间的距离宜≤mm(气体:≤mm)
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距宜≤3.6m
当管道的公称直径≥50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架应≥1个,且防晃支架间距宜≤15m,当管道改变方向时,应增设防晃支架;竖直安装的配水干管中间用管卡固定外,还应在其始端和中端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m-1.8m(区别于给水管道)
2、报警阀组报警阀组垂直安装在配水干管上
共性要求:
●报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙≥0.5m,正面与墙≥1.2m,报警阀组凸出部分间≥0.5m
●水力警铃和报警阀的连接采用热镀锌钢管,当管的公称直径为20mm时,长度≤20m,3m处警铃声强≥70db
●排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端
●湿式报警阀组:过滤器安装在报警水流管路上,位置在延迟器前;报警阀前后的管道能快速充满水,压力波动时,水力警铃不发生误报警
●干式报警阀组:安装在不发生冰冻的场所;安装完成后,向报警阀气室注入高度为50-mm的清水;充气连接管
道的直径≥15mm,止回阀、截止阀安装在充气连接管路上;安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组
一侧(系统超压时排气);加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施;低气压预报警装置
安装在配水干管一侧(漏气时补气);下列部位应安装压力表:报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和
储气罐上、加速器上
●雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启(传动管直接连接到压力腔)或手动开启等控制方式,压力表安装在
雨淋阀的水源一侧;预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行(如水封)
●预作用装置:最低环境温度≥4℃;安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置,使系统处
于伺应状态
3、水流报警装置
水流指示器:在管道试压、冲洗合格后方可安装,水流指示器浆片、膜片竖直安装在水平管道上侧;同时使用信号
阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离≥mm
检测方法:开启试水阀门放水,检查水流指示器的水流方向
压力开关:竖直安装在通往水力警铃的管道上,安装中不得拆装改动
4、系统冲洗、试压
准备≥2只试验用压力表,精度≥1.5级,量程应为试验压力值的1.5-2倍
水压试验条件:环境温度≥5℃
水压强度试验:系统设计工作压力≤1Mpa时,水压强度试验压力=设计工作压力*1.5且≥1.4Mpa,系统设计工作压
力1Mpa时,水压强度试验压力=该工作压力+0.4Mpa,水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,排净空气,
缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,无泄漏,且压力降≤0.05Mpa
水压严密性试验:试验压力=系统设计工作压力,应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,达到试验压力后,稳
压24h,无泄漏
气压严密性试验:试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降≤0.01Mpa
5、系统调试(口诀:排水泵联报)(注:下表注重水规答法)
包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动试验等内容,其中前四项为主控
系统调试应具备下列条件:
(1)消防水池、水箱已储存设计要求的水量
(2)系统供电正常
(3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求
(4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求,阀门均无泄漏
(5)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态
6、系统竣工验收
自补充:老式预作用:2个感烟,联动信号传到联动控制器,管道充水,此时,喷头若爆破,直接喷水
新式:2个感烟,联动信号传到联动控制器,系统不动作只报警,当喷头爆破,管路上压力开关动作,系统排气充水开喷
7、系统维护管理
(1)系统巡查:自动喷水灭火系统巡查内容:喷头外观、报警阀外观、充气设备及排气装置外观及运行状况、末端试水装置环境状态及压力检测情况、系统用电设备的电源及供电情况(能看到的)
(2)系统周期性检查维护:月、季、年
月:利用报警阀旁的放水试验阀,检查报警阀组功能及其出水情况
湿式报警阀组:发现主阀系统侧与供水侧压力表压差≥0.01Mpa的,确认压力表完好后,对系统侧放水泄压
预作用、干式、雨淋:阀前(压力表)的稳压值不符合设计要求或大于0.25Mpa等情形的,查找并消除故障
对电磁阀进行启动试验,发现动作失常的,及时采购更换
(2)系统年度检测
喷头:喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况;闭式喷头玻璃泡色标是否高于保护区域环境最高温度30℃的要求
湿式报警阀组:开启末端试水装置,出水压力应≥0.05Mpa,5min内,消防水泵应自动启动
干式报警阀组:开启末端试水装置1min后,出水压力应≥0.05Mpa
预作用装置:模拟探测器报警,开启末端试水装置,单联锁2min后,出水压力应≥0.05Mpa,双联锁1min
雨淋:传动管(动作:让传动管泄压)和电动(在防护区内模拟两类不同的火灾报警信号)启动,实验前关闭报警阀系统侧控制阀
水流指示器:外观检查,应有明显标志
末端试水装置:阀门、试水装置、压力表和排水管应齐全
以上共有动作:3m处警铃声≥70db,共有反馈:压力开关、消防水泵等信号
第五章水喷雾灭火系统
●使用雨淋阀组、过滤器、水雾喷头
●系统调试:手动控制:1-2次试验;自动控制:以自动和手动方式各进行1-2次试验
●系统检测与验收:
报警阀安装地点的常年温度≥4℃
报警阀组安装的位置,距室内地面1.2m,两侧与墙≥0.5m,正面与墙≥1.2m,报警阀组突出部位之间≥0.5m
管网验收:按总数抽查20%,且≥5处
喷头验收:查规格、型号、响应指数等要全数检查,其他抽检比例和自喷相同,各种不同规格的喷头均应有备品,数量≥安装总数的1%,且每种≥10只
第六章细水雾灭火系统
●分类
按分配管网中流动介质的压力:高压/中压/低压
按流动介质类型:单流体/双流体
按安装方式:现场安装/预安装
按采用的细水雾喷头型式:开式系统(设有泄放试验阀)/闭式系统(设有排气阀和试水阀)
按系统供水方式(驱动源类型):泵组式/瓶组式
●进场检查(安装前检查)
喷头:按不同型号、规格抽查1%且≥5只,少于5只时,全数检查
阀组:外观、数量、操作性能
其他组件:外观;储气瓶组驱动装置动作检查
●系统组件安装调试与检测验收
1、供水设施的安装:泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组
2、管道安装
管道安装前要进行分段清洗,若在加工地点即完成管道清洗,需将清洗过的管道两端用塑料塞堵住
管道安装好后,需要对整个系统管道进行冲洗
系统管道焊接时,应使用氩弧焊工艺,并应使用性能相容的焊条;同排管道法兰的间距宜≥mm
管道穿过墙体、楼板处应使用套管,穿过墙体的套管长度≥该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼板地面50mm
3、系统主要组件安装
喷头:在系统管道试压、吹扫合格后进行;不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶,带装饰罩的喷头装饰罩应紧贴吊顶;带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内;喷头与管道的连接采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氯乙烯、棉麻、黏结剂等作为密封材料
控制阀组:分区控制阀的安装高度宜为[1.2,1.6]m,操作面与墙或其他设备的距离≥0.8m
其他组件:在管网压力可能超越系统或组件最大额定工作压力的情况下,应在适当位置安装压力调节阀,阀门应在系统压力达到95%系统组件最大额定工作压力时开启;在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表,压力表的测量范围应为1.5—2倍的系统工作压力;压缩气体压力大于系统的设计工作压力时,应安装压缩气体泄压调节阀门
4、冲洗、试压
管网冲洗:管网冲洗所采用的排水管道横面面积应≥被冲洗管道截面面积*60%
管网冲洗宜分区、分段进行,水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管
管网试压:水压试验:≥5℃,试验压力为系统工作压力*1.5,试验用水中氯离子含量≤25mg/kg
当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏变形,再将试验压力降至设计压力,稳压min(实质这里是先做的强度试验后做的严密性试验)
气压试验:对于干式和预作用系统,除要进行水压试验外,还需进行气压试验,试验介质为空气或氮气,试验压力为0.28Mpa,且稳压24h,压力降≤0.01Mpa,双流体系统的气体管道进行气压试验,试验压力为水压强度试验压力*80%
管网吹扫:应采用压缩空气或氮气,吹扫压力≤管道设计压力,吹扫气体流速≥20m/s,在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5min内靶板上无绣渣灰尘水渍及其他杂物为合格
5、系统调试与功能测试:系统的调试在系统施工完毕,且火灾自动报警系统调试完毕后进行。主要包括泵组、稳压泵、分区控制阀的调试和联动试验
分区控制阀调试:开式系统(分区控制阀是关闭的)采用自动和手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出,观察控制阀是否在接到指令后立即启动,并发出相应的阀门动作信号;闭式系统(分区控制阀是开启的)采用在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀,观察控制阀能否反馈阀门的启闭状态和故障信号
泵组调试:以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入运行;采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间应≤5s
联动试验:至少在一个防护区进行实际细水雾喷放试验,对于不允许喷雾的,进行模拟喷放(通过泄放试验阀或试水阀放水,观察);当系统需与火灾报警系统联动时,可利用模拟火灾信号进行
6、系统验收
储气瓶组和储水瓶组:储水瓶通过称重检查法,按全数*20%且≥5个;储气瓶全数检查
控制阀组:开式系统分区控制阀组应能采用手动和自动方式可靠动作,闭式系统分区控制阀组应能采用手动方式可靠动作
●系统维护管理
1、巡查
2、系统周期性检查维护
月检特殊项:检查系统组件外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤
3、系统年度检测