氧气论坛

首页 » 用途 » 问答 » 空气呼吸器的使用
TUhjnbcbe - 2024/10/5 16:36:00

空气呼吸器的组成(见下图)与文字介绍

空气呼吸器的组成

呼吸器的作用:防止有毒有害气体、粉尘由呼吸道进入人体,并直接向使用者提供清净空气,保证消防车、抢险救护人员在浓烟、毒气、缺氧等环境中安全有效地进行灭火、抢险、救护工作。

常规知识

最高空气压力30Mpa,即公斤/厘米2。

空呼的使用时间只有30分钟。

工作原理:空气通过高压的方式储存在气瓶内(30Mpa),高压空气通过减压阀进行一级减压,压力降低到0.7Mpa后输送到中压管,再经供气阀减压后通过面罩向使用者提供正压空气。由于供气阀提供的是正压空气,面罩内的压力始终大于外界工作环境压力,保证外界有毒气体、颗粒及气雾无法进入面罩,充分保证使用者的安全。

呼吸器的使用步骤:

1、检查空气呼吸器

(1)各部件是否完好,气瓶束带是否扣紧。

(2)瓶阀是否于关闭状态。

(3)打开瓶阀,压力表指针应在绿色格之内。

(4)关闭瓶阀,观察压力表,在一分钟内压力的下降不得大于2Mpa。

(5)打开强制供气阀,缓慢释放管路中的气体,同时观察压力表的变化。当压力表显示到5.5±0.5Mpa时,报警哨必须开始报警。

2、背好气瓶:(将空气瓶瓶底朝上背在背后)

(1)双手扣住身体两侧的肩带D型环,身体前倾,向后下方拉紧D型环直到肩带、背架与身体充分贴合。

(2)扣上腰带,拉紧。

(3)打开气瓶阀至少一圈以上。

3、戴好面罩:

(1)充分放松头带,戴上面罩,先适当收紧下部一对头带,然后调整上部两对头带,使面罩与面部良好贴合。头带不必收得过紧,面部应感觉舒适无明显压痛。

(2)检查面罩的气密性:用手掌封信面具的接气口并吸气,如果感到无法呼吸且面罩充分贴合面部,证明密封良好,没有汇漏。如果可以呼吸或面罩滑动说明有泄漏,调整面具头带后,重新测漏直至不漏为止。

4、连接气瓶供气阀与面罩:

(1)将供气阀推进面具上的接气口内,听到“喀哒”的声音,同时快速接口的两侧按钮同时复位,则表示供气阀与面具连接到位。

(2)反复呼吸12次检查空气流量。

(3)快速转动红色圆钮打开气瓶时,你会感觉空气的气流有所增加。

以上步骤完全通过,你可放心使用了。

当报警哨开始鸣叫报警时,必须立即撤离有毒工作环境,转移到安全区域。否则将有生命危险。

5、使用完毕后,取下空气呼吸器:

(1)按下供气阀快速接口两侧的黄色按钮,使面罩与供气阀脱离。

(2)扳开头带扳口,松开头带,卸下面罩。

(3)打开腰扣带。

(4)松开肩带,卸下呼吸器。

(5)关闭瓶阀,打开强制供气阀释放管路中的空气。

(6)将空呼收好放在专用空呼箱内,千万不将空气呼吸器随意扔在地上,否则会对空气呼吸器造成严重损害。

注意事项:拔掉快速插头时,不要带气压拔开,可将供给阀转换开关置于开启位置,将呼吸器残留气体释放出来,然后再扒开快速插头。

日常自检

空气瓶和气瓶阀

(1)空气瓶避免碰撞、划伤和敲击,应避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒,油漆脱落及时修补,防止瓶壁生锈。

(2)空气瓶要按气瓶上规定的标计日期使用,定期进行检验,每三年进行一次水压试验检验,合格后方可使用。

(3)空气瓶内的空气不能全部用尽,应留有不小于0.05Mpa的剩余压力。

(4)气瓶阀拆下维修后重新装上空气瓶时,要经过28Mpa-30Mpa的气密性检验,合格后方可使用。

减压器:减压器在使用过程中不要随意拆卸。当安全阀漏气时,应对减压器的膛室压力和安全阀进行重新检验。

正压式空气呼吸器日常自检

面罩:空气呼吸器不使用时,全面罩应放置在包装箱内,存放时不能处于受压状态。应存放在清洁、干燥的仓库内,不能受到阳光暴晒和有毒有害气体及灰尘的侵蚀。

供给阀:一般情况下严禁拆卸供给阀。出现故障维修时,按原样装好,检验合格后方可使用。

注意事项

(1)空气呼吸器及其零部件应避免阳光直接照射,以免橡胶件老化。

(2)空气呼吸器严禁接触油脂。

(3)应建立空气呼吸器的保管、维护和使用制度。

(4)空气瓶不能充装氧气,以免发生爆炸。

(5)每月应对空气呼吸器进行一次全面的检查。

(6)空气呼吸器不宜作潜水呼吸器使用。

(7)压力表应每年进行一次校正。

(8)用于呼吸的压缩空气应清洁。

1
查看完整版本: 空气呼吸器的使用