氧气论坛

首页 » 用途 » 常识 » 2018年消防安全技术综合能力考前模
TUhjnbcbe - 2024/10/6 17:00:00

明天就将迎来了年注册一级消防工程师考试了,相信各位考生该学的、该记的都已经没有问题了。在考试前夕,森动网校将为大家带来最后一期的消防安全技术综合能力考前模拟卷,尽量能为大家巩固一些所学知识,考前加深一些记忆。

单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

51.应急照明集中电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,对应急照明集中电源进行检查时,黄色灯亮表明电源处于()状态。

A.主电

B.充电

C.故障

D.应急

52.对某建筑高度为m的写字楼进行检查,其避难层设置不符合规范规定的是()。

A.从首层到第一个避难层之间的高度为52m,相邻避难层之间的高度为48m

B.避难层设置直接对外的可开启窗口

c.避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔

D.避难间每个护理单元面积为25m2

53.消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收前,施工单位需要提交的竣工验收资料不包括()。

A.竣工验收申请报告

B.消防设计审核意见书和设计变更通知书

C.施工现场质量管理检查记录、施工过程质量管理检查记录以及工程质量事故处理报告

D.施工许可证

54.某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,将疏散引导工作分为四大块,下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是()。

A.拨打“”电话

B.根据火场情况划定安全区

C.明确疏散引导责任人

D.根据需要及时变更疏散路线

55.确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,以下不属于消防安全重点部位的为()。

A.消防控制室

B.医院病房

C.油漆车间

D.健身房的游泳池区域

56.泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列美于现场制作要求的说法中,正确的是()。

A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液储罐底面

B.现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有渗漏

C.现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理

D.现场制作的常压钢制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性试验前进行

57.下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是()。

A.间歇喷射机构

B.筒体

C.灭火器结构

D.行驶机构

58.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB),关于雨淋阀调试的说法中,正确的是()。

A.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀时,应在15s内启动

B.公称直径大于mm的雨淋阀调试时,应在80s内启动

C.公称直径大于mm的雨淋阀调试时,应在30s内启动

D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

59.对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,

下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是()。

A.在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于1.8m

B.消防应急照明灯具应均匀布置

C.在距地面1m以下侧面墙上安装时应采用嵌人式安装

D.在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面不得低于2m

60.某建筑高度为22m的办公楼,地上6层,耐火等级为二级,第四层使用人数最多,为人,第五、六层每层的人数均为人,则第四层和第五层楼梯的最小疏散总宽度分别为()。

A.4.0m、2.0m

B.4.0m、3.0m

C.5.0m、2.0m

D.5.0m、3.0m

61.泡沫灭火系统的组件进人工地后,应对其进行现场检查。下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是()。

A.严密性试验

B.表面保护涂层

C.机械性损伤

D.产品性能参数

62.对细水雾灭火系统进行水压试验时,不符合要求的做法是()。

A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行

B.试验压力为系统工作压力的1.2倍

C.试验用水的水质与管道的冲洗水一致

D.试验用水中氯离子含量不超过25mg/kg

63.区域火灾风险评估是分析区域安全状况、降低区域火灾风险的有效手段,其中一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防力量和()等。

A.社会面防控能力

B.消防管理

C.消防宣传教育

D.灾害抵御能力

64.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括()。

A.消防设施平面布局、系统验收报告、维护保养记录

B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料

D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

65.根据《水喷雾灭火系统技术规范》(CB),对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时,应以手动方式进行至少()次试验,检查系统的动作情况及信号反馈情况。

A.3

B.4

C.1

D.5

66.某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定顶储罐。储罐直径20m、容量Om3。防火堤内不包括储罐占地的净面积为0m2。下列防火检查中,不符合《建筑设计防火规范》(GB16)的是()。

A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m

B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m

C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m

D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m

67.消防安全重点单位应当每()开展一次灭火和应急疏散预案的演练,其他单位应当每()开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

A.月,季度

B.季度,年

C.半年,年

D.年,两年

68.根据《中华人民共和国消防法》,我国消防安全工作的原则不包括()。

A.政府统一领导

B.部门依法监管

C.单位全面负责

D.社团积极参与

69.已确定消防安全管理人的单位,消防安全管理人应履行的消防安全职责是()。

A.贯彻执行消防法规,保证单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防情况

B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,执行年度消防工作计划

C.拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

D.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

70.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是()。

A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所有灯具转人应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转人应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

71.某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()。

A.熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置

B.在每个安全出口设置工作人员,确保通道、出口畅通

C.安排人员在发生火灾的第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散

D.进行灭火和应急疏散预案的演练

72.某商城火灾自动报警系统安装完毕后,施工人员对系统主要部件进行调试。其中.区域显示器应在()s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

A.3

B.5

C.10

D.20

73.某大型地下商场,建筑面积为00m2,采用兼作人员疏散的下沉式广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是()。

A.用于疏散的净面积为m2

B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m

C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯

D.不同区域通向下沉式广场的开口之间的最大水平距离为10m

74.灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是()。

A.二氧化碳灭火器

B.水基型灭火器

C.洁净气体灭火器

D.干粉灭火器

75.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每()检查一次。

A.日

B.月

C.季度

D.年

76..下列建设项目中,可以采用性能化设计评估方法的是()。

A.甲类厂房

B.高度大于m的写字楼

C.高层医疗建筑

D.乙类仓库

77.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层

B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层

C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙

D.丙类中间仓库无独立的安全出口

78.物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试时,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。

A.消防水源供水能力的测试

B.室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态

C.控制阀的铅封、锁链

D.所有报警阀组的试水阀防水测试及其启动性能测试

79.下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是()。

A.水枪应从距地(1.5±0.02)m高处自由跌落

B.水枪应从距地(2.0±0.02)m高处自由跌落

C.水枪应从距地(1.8±0.02)m高处自由跌落

D.水枪应从距地(2.2±0.02)m高处自由跌落

80.对储压型和储气瓶型干粉灭火系统进行检查时,喷头安装高度不正确的是()。

A.对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度为7m

B.对于储压型系统,当采用局部应用系统时,喷头的最大安装高度为7m

C.对于储气瓶型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度为8m

D.对于储气瓶型系统,当采用局部应用系统时,喷头的最大安装高度为7m

多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81.下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。

A.铝合金轮毁抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

B.电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m

D.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门

82.应急照明集中电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,对应急照明集中电源进行检查时,对于备种状态判断正确的有()。

A.主电状态用绿色

B.故障状态用黄色

C.故障状态用红色

D.充电状态用红色

E.应急状态用红色

83.消防性能化设计以消防安全工程学为基础,是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法。下列属于建筑物消防性能化设计的基本步骤的有()。

A.确定建筑物的消防安全总体目标

B.进行性能化防火试设计和评估验证

C.修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足所确定的消防安全目标

D.编制设计说明与分析报告

E.确定建筑备楼层和区域的使用功能

84.某高层宾馆接照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有()。

A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导

B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认

C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转人自动状态,同时拨打“”报警电话报警

D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散

E.确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火

85.对某办公大楼湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,发现报警阀组漏水,可能导致报警阀组漏水的原因包括()。

A.系统侧管道接口渗漏

B.报警管路测试控制阀渗漏

C.复位杆未复位

D.阀瓣密封垫老化或损坏

E.排水阀门未完全关闭

86.某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合《建筑设计防火规范》(GB16)的有()。

A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构

B.厂房的总控制室独立设置

C.厂房的地面采用不发火花地面

D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔

E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃

87.在建筑物和构筑物钢结构构件表面涂刷钢结构防火涂料,形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限。在对钢结构防火涂料进行检查时,符合规范要求的情况包括()。

A.设计耐火极限为1.00h时,选用薄涂型钢结构防火涂料

B.设计耐火极限为L50h的室内隐蔽钢结构,选用厚涂型钢结构防火涂料

C.厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度为设计要求的80%,厚度不足部位的连续面积的长度为1m,并在5m范围内未出现类似情况

D.薄涂型钢结构防火涂层表面有少量裂缝,其最大宽度为0.4mm

E.通过汽油喷灯测试,测得超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为8倍

88.灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修,以下应及时送修的有()的灭火器。

A.未曾使用过但出厂期刚满2年

B.机械损伤

C.筒体明显锈蚀

D.灭火剂泄漏

E.再次维修以后刚满2年

89.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况。下列做法中,符合现行国家消防投术标准要求的有()。

A.在爆炸性气体混合物级别为ⅡA级的爆炸性气体环境中,选用ⅡB级别的防爆电气设备

B.在爆炸危险区域为1区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm2的铜芯照明电缆

C.安装的正压型电气设备与通风系统联锁

D.电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施

E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接

90.泡沫炮系统是一种以泡沫炮为泡沫产生与喷射装置的低倍数泡沫系统,有固定式与移动式之分,其适用场所包括()。

A.直径小于18m的非水溶性液体固定顶储罐

B.围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾

C.甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台

D.飞机库

E.汽车库

91.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量为57.00L/s,室外供水干管采用DNmm球墨铸铁管,埋地敷设,长度为0m。

消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min·km),室内管网部分漏水量为0.20L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()°

A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.00L/s

B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s

C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s

D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.00L/s

E.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s

92.某甲类单层厂房,耐火等级为一级,建筑高度为18m,建筑面积为m2。下列做法中,符合规范规定的有()。

A.在厂房外与厂房一面贴邻设置办公室,贴邻面使用无门窗洞日的3.00h防火墙和1.50h的楼板

B.在厂房外与厂房一面贴邻设置休息室,贴邻面使用无门窗洞日的4.00h防火墙和1.50h的楼板

C.厂房内设置丙类液体中间储罐的专用房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门

D.厂房内设置的丙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限为1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔

E一厂房内设置的甲类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开

93.某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有()。

A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮

C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔

D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠

E.消防电梯前室的建筑面积为6m2

94.某建筑高度为50m的高层建筑,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置的说法中,正确的有()。

A.每层最不利点喷头处均应设置末端试水设置

B.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定

C.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成

D.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排人排水管道

E.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75mm

95.对不同类型喷头进行安装时,安装方式正确的包括()。

A.隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌人顶棚护罩内,喷头下垂安装于配水支管上

B.干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头型号、规格,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上

C.齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于顶棚内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下

D.边墙型喷头根据选定的型号、规格,水平安装于顶棚下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下

E.下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上

96.根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB),下列灭火器中,应报废的有()。

A.筒体表面有严重变形

B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器

C.出厂满10年的二氧化碳灭火器

D.筒体外部涂层脱落面积大于筒体总面积的1/3

E.灭火器

97.对自动喷水灭火系统的干式报警阀组进行检查,下列关于干式报警阀组的安装方法中,符合规范要求的有()。

A.干式报警阀组宜安装在不发生冰冻的场所

B.低气压预报警装置安装在配水干管一侧

C.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径为13mm

D.安装完成后,向报警阀气室注人高度为80mm的清水

E.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧

98.火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误的有()。

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、搪%后绞接,用胶布缠绕好后再穿管

C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、搪%,并在中断处增加一个接线盒,再将金属管切断后接要求接人接线盒

D.接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性

E.施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接

日处做了密封处理

99.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容。关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防投术标准要求的有()。

A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m

B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D.建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,可在规范规定值的基础上增加5m

E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()。

A.一级加油站

B.LNG加油站

C.CNG加气母站

D.一级加气站

E.一级加油加气合建站

年《消防安全技术综合能力》考前模拟卷(一)参考答案及解析

一、单项选择题

51.C应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。

52.A考虑到目前国内主战举高消防车一50m高云梯车的操作要求,从首层到第一个避难层间的高度不应大于50m,两个避难层之间的高度以不大于50m为宜。避难层应设置消防电梯出口。病房楼的避难间位置应靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。避难间可以利用平时使用的房间,如利用每层的监护室,也可以利用电梯前室,但合用前室不适合用作避难间,以防病床影响人员通过楼梯疏散。避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25.0m2确定。当避难间兼作其他用途时,须保证其避难安全和可供避难的净面积不变。

53.D消防设施竣工验收前,施工单位需要提交下列竣工验收资料,供参验单位进行资料检查:(1)竣工验收申请报告。(2)施工图设计文件(包括设计图样和设计说明书等)、备类消防设施的设备及其组件安装说明书、消防设计审核意见书和设计变更通知书、竣工图。(3)主要设备、组件、材料符合市场准人制度的有效证明文件、出厂质量合格证明文件以及现场检查(验)报告。(4)施工现场质量管理检查记录、施工过程质量管理检查记录以及工程质量事故处理报告。(5)隐蔽工程检查验收记录以及灭火系统阀门、其他组件的强度和严密性试验记录、管道试压和冲洗记录。

54.A疏散引导的内容包括以下几方面:一是划定安全区。根据建筑特点和周围情况,事先划定供疏散人员集结的安全区域。二是明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向,查看是否有人员滞留在应急疏散的区域内,统计人员数量,稳定人员情绪。三是及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性,在预案中担负灭火和疏散救援行动的人员变化后,要及时进行调整和补充。四是突出重点。应把疏散引导作为应急预案制定和演练的重点,加强疏散引导组的力量配备。

55.D确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常从以下几个方面来考虑:(1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间,化验室、汽车库、化学危险品仓库,易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或者储罐,氧气站,乙炔站,氢气站,易燃的建筑群等。(2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关的变配电室、消防控制室、消防水泵房等。(3)性质重要、发生事故影响全局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。(4)财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或者存放先进技术设备的实验室、车间、仓库等。(5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

56.B现场制作的常压钢质泡沫液储罐,考虑到比例混合器要能从储罐内顺利吸人泡沫液,同时防止将储罐内的锈渣和沉淀物吸人管内堵塞管道,泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m,泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m,且最好做成喇叭口形。现场制作的常压钢质泡沫液储罐需要进行严密性试验,试验压力为储罐装满水后的静压力,试验时间不能小于30min,目测不能有渗漏。现场制作的常压钢质泡沫液储罐内、外表面需要按设计要求进行防腐处理,防腐处理要在严密性试验合格后进行。常压泡沫液储罐的安装方式要符合设计要求,当设计无要求时,要根据其形状按立式或卧式安装在支架或支座上,支架要与基础固定,安装时不能损坏其储罐上的配管和附件。常压钢质泡沫液储罐罐体与支座接触部位的防腐要符合设计要求,当设计无要求时,要按加强防腐层的做法施工。

57.A手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,并设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不会脱落。间歇喷射机构属于手提式灭火器。

58.A雨淋报警阀组调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,应在联动信号发出或手动控制操作后15s内启动。公称直径大于mm的雨淋报警阀,应在60s内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。

59.A消防应急照明灯具的安装应符合以下要求:(1)消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上。(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m;在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌人式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不得安装在地面或1-2m之间侧面墙上。(3)吊装时,要采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。

60.A其他公共建筑中疏散楼梯、疏散出口和疏散走道每百人所需最小疏散净宽度见下表:

根据其他公共建筑中疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度表可知,该建筑为4层以上办公建筑,耐火等级为二级,根据上表百人疏散宽度指标取1.00。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,故第四层按照疏散人计算,÷×1.00=4.00(m);第五层按照疏散人计算,÷×1.00=2.00(m),故本题答案为A。

61.D泡沫灭火系统组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等。其中,外观质量检查又包括机械损伤检查、表面涂层检查等。

62.B对细水雾灭火系统进行水压试验的条件有:(1)环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。(2)试验压力为系统工作压力的1.5倍。(3)试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25m/kg。

63.A区域火灾风险评估的一级指标一般包括火灾危险源、区域基础信息、消防力量和社会面防控能力等。

64.C建筑消防设施档案至少包含下列内容:(1)消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。(2)消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等。

65.C根据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB),当为手动灭火系统时,要以手动控制的方式至少进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,要以手动和自动的方式备进行一次喷水试验。其备项性能指标均要达到设计要求。

66.D《建筑设计防火规范》(GB16)中规定,甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组,其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量不大于Om3且闪点大于℃的液体储罐不宜超过4排;防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半;防火堤内侧基脚线至立式储罐罐壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m;防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m,且应为1.0-2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步;沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤;含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。防火堤的设计高度计算:0m3÷0m2=1.0m,1.0m+0.2m=1.2m,故选项D不符合标准规定。

67.C按照有关法律、法规要求,消防安全重点单位应当每半年开展一次灭火和应急疏散预案的演练,其他单位应当每年开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

68.D《中华人民共和国消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。

69.C消防安全管理人履行下列职责:(1)拟订年度消防安全管理工作计划,组织实施目常消防安全管理工作。(2)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。(3)拟订消防安全管理工作的资金投人和组织保障方案。(4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。(5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。(6)组织管理专职消防队和志愿消防队。(7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。(8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

70.B消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试:(1)采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符。(2)在黑暗条件下,使照明灯具转人应急状态,用照度计测量地面的最低水平照度,该照度值应符合设计要求。(3)操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转人应急工作状态。(4)断开连续充电24h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转人应急工作状态,同时用秒表开始计时;消防应急灯具主电指示灯应熄灭,应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间。(5)使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转人应急工作状态,目测其光流导向应与设计的疏散方向相同。(6)使有语音指示的标志灯具转人应急工作状态,其语音应与设计相符。(7)逐个切断备区域应急照明配电箱或启动应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在5s内转人应急工作状态。(8)受火灾白动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输人联动控制信号,系统内的消防应急灯具应在5s内转人与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号;对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转人应急工作状态,相应的消防应急灯具应在5s内转人应急工作状态。断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转人应急工作状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。故选项B错误。

71.D疏散引导组组长由一名副职领导担任,成员由相关部门及其人员组成。疏散引导组履行以下工作职责:(1)掌握活动举办场所备安全通道、出口位置,了解安全通道、出口畅通情况。(2)在关键部位设置工作人员,确保通道、出口畅通。(3)在发生火灾或突发事件的第一时间,引导参加活动的人员从最近的安全通道、安全出口疏散,确保参加活动人员的生命安全。

72.A将区域显示器(火灾显示盘)与火灾报警控制器相连接,按照《火灾显示盘》(GB)的有关要求,区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

73.C下沉式广场是大型地下商业用房通过设置一定的室外开敞空间,用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的区域。分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉式广场的防火分区需利用下沉式广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。防风雨棚不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可接百叶通风口面积的60%设置。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于m2。

74.A手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,予以报废处理。(1)水基型灭火器出厂期满6年。(2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。(3)二氧化碳灭火器出厂期满12年。

75.B消防水源的维护管理要求每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。

76.B下列情况不应采用性能化设计评估方法:(1)国家法律、法规和现行国家工程建设消防技术标准有强制性条文规定的。(2)国家现行工程建设消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑。(3)居住建筑。(4)医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所。(5)室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库。(6)甲、乙类厂房、甲、乙类仓库,可燃液体、气体储存设施及其他易燃易爆工程或场所。

77.B甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。在厂房内设置的丙类中间仓库须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,中间仓库最好设置直通室外的出口°此题中电解食盐车间为甲类厂房,故选项B错误。

78.C自动喷水灭火系统的下列项目至少每月进行一次检查与维护:(1)电动、内燃机驱动的消防水泵(稳压泵)启动运行测试。(2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。(3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。(4)消防气压给水设备的气压、水位测试,消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查。(5)水泵接合器完好性检查。(6)过滤器排渣、完好状况检查。(7)报警阀启动性能测试。(8)电磁阀启动试验。

79.B消防水枪的抗跌落性能检查:将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下、消防水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置,从离地(2.0±0.02)m高处(从消防水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。消防水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查,如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。

80.B对于储压型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于7m;当采用局部应用灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于6m;对于储气瓶型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不应大于8m;当采用局部应用系统时,喷头的最大安装高度不应大于7m。

二、多项选择题

81.ABD铝合金轮毁抛光厂房为乙类,乙类厂房应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故选项A错误。电石仓库为甲类,甲类仓库应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故选项B错误。防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间的水平距离不限,故选项C正确。烟草成品库为丙类,丙类库房应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙划分防火分区,故选项D错误。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,故选项E正确。

82.ABDE应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯。主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。

83.ABCD建筑消防性能化设计过程可分成若干步骤,步骤间相互联系,最终形成一个整体。主要包括:(1)确定性能化设计的内容和范围。(2)确定总体目标、功能要求和性能判据。(3)开展火灾危险源识别。(4)制定试设计方案。(5)设定火灾场景和疏散场景。(6)选择工程方法。(7)评估试设计方案。(8)确定最终设计方案。(9)完成报告,编写性能化设计评估报告。

84.BCDE火灾发生时,消防控制室的值班人员接照下列应急程序处置火灾:(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打工19”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。(3)值班人员立即启动单位应急疏散和初起火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

85.ABDE湿式报警阀组漏水故障原因分析:(1)排水阀门未完全关闭。(2)阀瓣密封垫老化或者损坏。(3)系统侧管道接口渗漏。(4)报警管路测试控制阀渗漏。(5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。

86.ABCD钢筋混凝土结构可以用于甲、乙类厂房的承重结构,故选项A正确。有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置,故选项B正确。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面,故选项C正确。有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,故选项D正确。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料,故选项E错误。

87.ABD对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.50h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。对于露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5mm。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不应大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。在已施工涂料的构件上,随机选取3个不同的涂层部位,分别用磁性测厚仪测量其厚度。然后点燃2L汽油喷灯分别对准选定的3个位置,喷灯外焰应充分接触涂层,供火时间不低于10mino停止供火后观察涂层是否膨胀发泡,用精度为0.1mm的游标卡尺测量其发泡层厚度。膨胀倍数为试验前涂层厚度(单位为mm)与试验后涂料发泡层厚度(单位为mm)的比值,结果以3个测试值的平均值表示。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≧5;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≧

88.BCD目常管理中,发现灭火器使用达到维修年限,或者灭火器存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、压力指示器指向红区等问题,或者符合其他报修条件的,建筑(场所)使用管理单位应按照规定程序予以送修。使用达到下列规定年限的灭火器,建筑(场所)使用管理单位要分批次向灭火器维修企业送修:(1)手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年。(2)手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年。送修灭火器时,一次送修数量不得超过配置计算单元所配置的灭火器总数量的1/40超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。

89.ACD根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB58),防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别,ⅡA级气体、蒸气或粉尘可选择IIA、HB或ⅡC级别的设备,故选项A正确。爆炸性环境1区内铜芯照明电缆最小截面面积在2.5mm2及以上,故选项B错误。当选用正压型电气设备及通风系统时,电气设备应与通风系统联锁,故选项C正确。安装电气设备房间的出口应通向非爆炸危险区域的环境;当安装设备的房间必须与爆炸性环境相通时,应对爆炸性环境保持相对的正压,故选项D正确。在爆炸危险区域不同方向,接地干线应不少于两处与接地体连接,故选项E错误。

90.ABCD泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所:(1)直径小于18m的非水溶性液体固定顶储罐。(2)围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾。(3)甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台。(4)室外甲、乙、丙类液体流淌火灾。(5)飞机库。

91.AC室外管网漏损量:2.4×2÷60=0.08(L/s),管网总泄漏量:0.2+0.08=0.28(L/s)。稳压泵设计流量不小于室外漏损量,且不小于1.00L/s。

92.CE对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内。确需贴邻本厂房时,其耐火等级不得低于二级,采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。厂房内的丙类液体中间储罐须设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。对于丙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开。

93.AB消防电梯前室应符合以下要求:(1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。(2)前室的使用面积,公共建筑不应小于6.0m2,住宅建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用前室的使用面积,公共建筑不应小于10m2,住宅建筑不应小于6m20(3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

94.CDE根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB84),每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水日的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排人排水管道。根据《消防给水及消火栓系统投术规范》(GB),自动喷水灭火系统等自动水灭火系统未端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75mm。

95.ABCD不同类型的喷头按照下列要求安装:(1)直立型喷头连接DN25mm短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。(2)下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。(3)边墙型喷头根据选定的型号、规格,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上,或者直立向上、下垂安装于顶棚下的边墙上。(4)干式喷头连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头型号、规格,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进人立管。(5)嵌人式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌人吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。(6)齐平式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。(7)喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头防护罩。

96.ADE灭火器报废分为四种情形:一是列人国家颁布的淘汰目录的灭火器,二是达到报废年限的灭火器,三是使用中出现或者检查中发现存在严重损伤或者重大缺陷的灭火器,四是维修时发现存在严重损伤、重大缺陷的灭火器。有下列情形之一的灭火器,予以报废处理:(1)列人国家颁布的淘汰日录的灭火器。有的灭火器因灭火剂具有强腐蚀性、毒性,有的因操作需要倒置使用并对操作人员具有一定的危险性,有的因环保要求,已列人国家颁布的淘汰目录,这类灭火器一经发现应予以报废处理,包括:①酸碱型灭火器。②化学泡沫型灭火器。③倒置使用型灭火器。④氯漠甲皖、四氯化碳灭火器。⑤灭火器、灭火器。⑥国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。(2)达到报废年限的灭火器。手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,予以报废处理:①水基型灭火器出厂期满6年。②干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。③二氧化碳灭火器出厂期满12年。(3)存在严重损伤、重大缺陷的灭火器。灭火器使用、检查、维修过程中,发现存在下列情形之一的,予以报废处理:①永久性标志模糊,无法识别。②筒体或者气瓶被火烧过。③筒体或者气瓶有严重变形。④筒体或者气瓶外部涂层脱落面积大于筒体或者气瓶总面积的1/30⑤筒体或者气瓶外表面、连接部位、底座有腐蚀的凹坑。⑥筒体或者气瓶有%焊、铜焊或补缀等修补痕迹。⑦筒体或者气瓶内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑。⑧水基型灭火器筒体内部的防腐层失效。⑨筒体或者气瓶的连接螺纹有损伤。⑩筒体或者气瓶水压试验不符合水压试验的要求。⑩灭火器产品不符合消防产品市场准人制度。⑩灭火器由不合法的维修机构维修的。

97.ABDE自动喷水灭火系统中干式报警阀组安装及投术检测要求如下:(1)安装在不发生冰冻的场所。(2)安装完成后,向报警阀气室注人高度为50-mm的清水。(3)充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。(4)按照消防设计文件要求安装气源设备,符合现行国家相关技术标准的规定。(5)安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧。(6)加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进人加速器的措施。(7)低气压预报警装置安装在配水干管一侧。(8)报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表;管网充气压力符合消防设计文件的规定值。

98.BD《火灾自动报警系统施工及验收规范》规定,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接,故选项C正确,而选项B、D中都有接头,做法错误;敷设在多尘或潮湿场所管路的管日和管子连接处,均应作密封处理,故选项E正确;金属管子人盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护日;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。

99.DE不同建筑疏散距离不同。选项A中未指明建筑耐火等级和出口数量,故选项A不正确。选项B中未明确是全部设置自动喷水系统还是局部设置自动喷水灭火系统,故选项B不正确。楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,选项C中是高层建筑,故选项C错误。选项D建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按相关规定增加5m,故选项D正确。耐火等级为一、二级歌舞娱乐放映游艺场所内位于疏散走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离为9m,故选项E正确。

.ACDE汽车加油、加气站远离人员集中的场所、重要的公共建筑。一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站应设置在城市建成区和中心区域以外的区域。输油、输送可燃气体干管上不得有违法修建的建筑物、构筑物或堆放物质。

以上就是年《消防安全技术综合能力》考前模拟卷第二部分内容,也是森动网校关于本次消防考试的最后一部分模拟卷。希望每位考生都能成竹在胸,以一个良好的心态迎接明天的考试。披荆斩棘,取得一个满意的成绩。年《消防安全技术综合能力》考前模拟卷(一)年《消防安全案例分析》考前模拟卷(二)