sf6六氟化硫气体泄漏监测报警系统主要是针对六氟化硫SF6气体泄漏进行实时在线监测,并在其浓度超标时进行报警,自动联动排风扇工作,可以有效避免室内局部环境中六氟化硫气体浓度过高以及氧气浓度含量占比下降所导致的人员生命健康安全事故发生,对于提升企业自动化管理水平具有重要意义。
六氟化硫气体是一种无色无味的低毒性气体,并且不会发生燃爆,且密度较大。稳定性很高,在GIS气体绝缘全封闭组合电器中常被用于高压开关中灭弧,在大容量变压器和高压电缆中作为绝缘材料使用。六氟化硫虽然毒性不强,但是过量泄漏会导致局部环境中氧气含量减少,引发人员缺氧窒息,有鉴于此,对于电力行业中六氟化硫气体泄漏浓度进行监测就显得十分重要了。赢润集团研发生产的ERUN-PG51S2固定式二合一气体检测报警仪为例,它可以同时在线连续实时监测电力行业GIS设备高压开关及发电机组附近空气环境中的SF6六氟化硫和O2氧气气体浓度值和泄漏状况,超标声光报警,RS或4-20mA信号远传至中控室,可驱动排风扇电磁阀设备等工作。
SF6检测报警系统sf6六氟化硫气体泄漏监测系统技术参数:产品型号:ERUN-PG51系列检测气体:六氟化硫SF6、氧气O2范围精度:
SF6:0-ppm、1ppm、进口红外气体传感器O2:0-30%VOL、0.01%VOL、进口电化学气体传感器温度:-40℃~+℃、精度0.5℃湿度:0-%RH、精度3%RH
检测精度:≤±2%F.S(更高精度可订制)检测方式:扩散式,可选泵吸式显示方式:2.5寸高清彩屏安装方式:管道式、壁挂式报警方式:声音+闪光+显示屏、关闭报警可选报警数值:
SF6:默认0ppm,可在测量范围内设置O2:18%VOL(默认值,可自行设置)
通讯方式:总线制RS(RTU)、分线制4-20mA、无线传输可选响应时间:T90≤20秒绝缘性能:外壳与电源间>10MΩ防护形式:IP66级防水防尘抗电强度:外壳与电源间大于V防爆形式:隔爆型,ExdⅡCT6Gb级防爆
以上就是关于sf6六氟化硫气体泄漏监测报警系统的相关介绍,在国家标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分)中特别规定,安装有SF6六氟化硫设备的配电装置室内必须保证SF6六氟化硫气体浓度值小于0ppm,而且还要装设强力通风装置,以及具有报警功能的氧气含量浓度和六氟化硫SF6气体泄漏监测设备,详情可咨询赢润集团工作人员。