氧气论坛

首页 » 用途 » 常识 » 锅炉房哪里按气体报警仪
TUhjnbcbe - 2024/10/16 9:04:00

锅炉房哪里按气体报警仪?锅炉房内的气体报警仪主要是用来检测锅炉房燃气锅炉所使用的可燃气体和有毒气体的浓度值,避免泄漏挥发出来的可燃易爆气体与空气混合后形成爆炸性混合气体,受热或遇明火而发生爆炸。另外,还应注意锅炉燃气中的一氧化碳气体会造成血氧中毒,危害人员生命健康安全。

锅炉房按气体报警仪

燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还掺杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。一氧化碳具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入最低致死浓度为ppm(5分钟)。

因此,需要在锅炉房内安装气体检测报警仪,根据有可能发生的气体泄漏情况,一般应当检测锅炉房内的可燃性甲烷气体和有毒气体一氧化碳。锅炉房内气体报警器的安装位置主要考虑以下几点内容:

1、检测可燃气体甲烷和有毒气体一氧化碳时,气体探测器的探头应尽量靠近释放源,且在气体、蒸气易于聚集的地点。

2、明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测器,可燃易爆气体探测仪距加热炉炉边的水平距离宜为5m~10m。

3、甲烷属于比空气轻的可燃气体,且锅炉房处于封闭或局部通风不良的半敞开式房间内,因此,除了应在释放源上方设置可燃气体探测器之外,还应在厂房内最高点可燃气体易于积聚处设置可燃气体探测器。

4、设置在爆炸危险区域2区范围内的在线式气体检测报警仪器,应设置可燃气体和(或)有毒气体探测仪,并同时设置氧气检测仪。

以采用进口高精度气体传感器的ERUN-PG51C1固定在线式一氧化碳检测报警仪为例,该仪器应用于现场车间、封闭作业场所、设备周边等区域有毒有害气体一氧化碳CO泄漏24小时连续在线检测报警。可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控;三线制4~20mA标准信号和标准总线RS(modbus-RTU)同时输出;可选频率输出-Hz、Hart协议信号、1~5V输出、二线制4~20mA、短信报警、无线传输(2~5公里或不限距离);兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可驱动相关设备。

erunqt.