便携式一氧化碳检测仪的低值报警是多少?其实对于一氧化碳报警值的设定应当根据一氧化碳气体的属性来进行设置,因为,它作为可燃气体和有毒气体时的报警限值是不同的。
一般情况下,如果仅仅考虑到一氧化碳气体对人体的毒害性,也就是作为有毒有害气体而言,根据《GBZ2-工作场所有害因素职业接触限值》、《GBZ1-工业企业设计卫生标准》以及《GB-工业企业煤气安全规程》中的相关规定,一氧化碳的低报警值应当不超过24ppm,也就是30mg/m3。
而在冶金等行业中,对于锅炉中的一氧化碳气体而言,就不需要考虑锅炉内CO气体的毒性了,只需注意其可燃易爆特性即可。一氧化碳CO气体的爆炸极限:12.5%VOL~74.2%VOL,因此,作为易燃易爆气体,一氧化碳气体的爆炸下限LEL=12.5%VOL,低报警值应当不超过25%LEL=3.%VOL,也就是39g/m3。不过,一般情况下,对于冶金焦炉都是采用赢润环保焦炉煤气氧分析系统ERUN-QZ来通过对氧气的分析控制,从而间接的影响一氧化碳的含量。
综上所述,便携式一氧化碳检测仪的低值报警设置如下:
以上就是关于便携式一氧化碳检测仪的报警值设定的具体数值,不管是便携式一氧化碳报警仪还是固定式一氧化碳报警仪都是适用的。这里需要注意的是,只要是存在被人体接触到的可能,就应当优先选用一氧化碳CO有毒气体属性的相关报警值进行设定,以避免人员煤气中毒。